Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
AliAbd
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 26 févr. 2025, 15:38

Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Message par AliAbd »

Salut
On possède quatre API Télémécanique (MODICON TSX Micro 3721) .
Lorsque j'ai voulu télécharger le programme (transfert de programme du l'API vers le PC) , j'ai reçu le message suivant:
Commande impossible: l'application dans l'automate est invalide.

Pouvez vous m'aider et me dire quel est l'origine de ce problème et comment le résoudre.

Merci d'avance
AliAbd
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2230
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Message par JC87 »

Bonjour,

Ça sent le programme perdu... Comment sont les voyants de l'automate ?

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
AliAbd
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 26 févr. 2025, 15:38

Re: Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Message par AliAbd »

Merci pour la réponse, je vais vérifier et vous tenir au courant.
AliAbd
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 26 févr. 2025, 15:38

Re: Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Message par AliAbd »

Bonjour,
L'état des voyants sont les suivant:
RUN: Eteint,
TER: Clignote en Orangé = flash,
I/O: Eteint,
ERR: Clignotant en rouge,
BAT: Allumé en rouge.

Merci
Ali Abd
gwenolé
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 27
Enregistré le : 25 nov. 2015, 08:29

Re: Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Message par gwenolé »

Le voyant BAT rouge indique un problème sur la pile de sauvegarde.
Il y a des chances que le programme se soit effacé du coup.
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Message par MiGaNuTs »

AliAbd a écrit : 28 févr. 2025, 10:18 Bonjour,
L'état des voyants sont les suivant:
RUN: Eteint,
TER: Clignote en Orangé = flash,
I/O: Eteint,
ERR: Clignotant en rouge,
BAT: Allumé en rouge.

Merci
Ali Abd
Bonjour.

Mauvaise nouvelle, la pile est morte, et ton automate est vide.
Trop tard pour récupérer le programme. C'est mort.
AliAbd
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 26 févr. 2025, 15:38

Re: Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Message par AliAbd »

Salut,
Pour créer un nouveau projet avec l'API TSX 37 21 001; lors de configuration des modules des entées et des sorties, comment je peus savoir la carte exacte de mon API: Ajout Module - Famille.

Merci
AliAbd
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 26 févr. 2025, 15:38

Re: Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Message par AliAbd »

Salut
Je veux savoir aussi, si mon API accepte des entrées et sorties Analogique et aussi est-il possible de faire le comptage avec ce type des API.

Merci
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Message par itasoft »

La référence des cartes en place c'est écris dessus
---------------------------
01.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
AliAbd
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 26 févr. 2025, 15:38

Re: Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Message par AliAbd »

Merci
Répondre