[RESOLU][PCVUE] Communication S7-1500 lent

Partie du forum pour tout ce qui concerne la supervision industrielle. Forum, conseil, astuce et entraide sur les logiciels de supervision tels que PC Vue, Vijeo designer, WinCC, win cc, monitor pro, so machine, Citect, Intouch .
kevinAutom
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 11 juil. 2016, 11:18

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

Message par kevinAutom »

Mes variables sont dans des DB globaux oui.
La taille de trame me parait raisonnable. Le projet n'en est qu'a ses débuts.
J'aurais plus des trames plus longues à l'avenir.

(d'où mon inquiétude pour la lenteur)
Avatar du membre
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 970
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

Message par Bernardo59 »

Salut,

Tu sais nous dire si c'est la récupération des valeurs qui pose problème ou si c'est juste le rafraichissement de PCVue ?
Tu as essayé sur un autre PC ?
Tu as essayé de reduire la longueur des trames ?
kevinAutom
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 11 juil. 2016, 11:18

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

Message par kevinAutom »

Salut,
Je pense que c'est la récupération des valeurs.
En regardant dans l'Explorer, on observe bien un rafraichissement toutes les 12 secondes.
Je n'ai pas encore fait le test sur un autre PC, ni avec une longueur de trames plus petite.
kevinAutom
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 11 juil. 2016, 11:18

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

Message par kevinAutom »

Est-ce que vous conseillez de faire:
- plein de petites trames ?
- quelques grandes trames ?
Avatar du membre
maxpeigne
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 733
Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
Localisation : Nord pas de calais

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

Message par maxpeigne »

kevinAutom a écrit :Est-ce que vous conseillez de faire:
- plein de petites trames ?
- quelques grandes trames ?
J'ai eus une formation PCVue il y a 4 ans et le formateur avait bien spécifié qu'il était préférable de faire peu de grandes trames.
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
kevinAutom
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 11 juil. 2016, 11:18

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

Message par kevinAutom »

D'accord merci de l'info.

Pour vous préciser le problème, suite aux tests :
J'ai 6 trames de différents types. 12 secondes de rafraichissement.
En supprimant une trame, le rafraichissement passe à 10 secondes.

Il semblerait que PCVUE passe 2 secondes par trame.
Je l'observe aussi dans l'explorer. Il y a un décalage de 2 secondes dans le rafraichissement des variables, selon le type de données.

Est-ce que je passe 2 secondes par trame à cause d'un paramètre ? Ou de la longueur de ma trame ?
Evidemment, le scan rate est à moins de 2 secondes.
kevinAutom
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 11 juil. 2016, 11:18

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

Message par kevinAutom »

Pour le fin mot de l'histoire, il fallait passer le paramètre "message time out" à 10ms.
Il était à 2 secondes. PCVUE passait donc 2 secondes par trame.

En résumé, ce time out ne fonctionne pas du tout comme un time out.
EmmanuelDuval
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Enregistré le : 10 août 2016, 17:03

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

Message par EmmanuelDuval »

Bonjour

Désolé je n'étais pas abonner à ce forum.
Je confirme que le message time-out n'a rien a voir avec le node time out.
De mémoire par défaut le message time out est à 0 par dé alors que le node time out dois etre à 400ms ou 1s.

Le message time-out est un fait un temps de silence sur la ligne (une fois une réponse reçu de l’équipement c'est le temps d'attente avant d'en envoyer une autre).
Dans le cas d'un protocole TCP/IP (comme Siemens ou Modbus IP) ce paramètre doit resté à 0.
Dans le cas contraire on voit effectivement un effet indésirable sur la comm.

Pour info cette information est dans l'aide PcVue dans le chapitre Communication / Equipement.