Modifier valeur IN2 dans bloc CMP>=1

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
lode
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 20 févr. 2025, 09:53

Modifier valeur IN2 dans bloc CMP>=1

Message par lode »

Bonjour,

J'aimerai modifier la valeur de comparaison de IN2 via un bouton de l'IHM.

Bouton non appuyé > M10.0 = 0 > MW100 > 15
Bouton appuyé > M10.0 = 1> MW100 >500

Code : Tout sélectionner

     
     M10.0      MOVE     500      MW100
     ---] [-----------------( )---
      M10.0      MOVE      12      MW100
     ---]/[-----------------( )---

Est-ce que c'est logique pour vous ?
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Modifier valeur IN2 dans bloc CMP>=1

Message par DurandO »

Bonjour,
en supposant que tu ais utilisé M10.0 sur ll'IHM.

Solution 1 :
Capture d’écran du 2025-03-21 08-05-16.png
Solution 2 :
Capture d’écran du 2025-03-21 08-05-38.png
Capture d’écran du 2025-03-21 08-05-38.png (5.86 Kio) Vu 821 fois
Si tu avais plus de choix de seuil à définir, tu pourrais utiliser une liste déroulante liée à la variable seuil (il ne faudrait plus utiliser une variable temporaire dans ce cas) avec les valeurs suivantes par exemple :
Seuil 1 : 12
Seuil 2 : 500
En choisissant bien le seuil par défaut de ta liste de texte!
lode
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 20 févr. 2025, 09:53

Re: Modifier valeur IN2 dans bloc CMP>=1

Message par lode »

Bonjour,

Merci pour votre retour
Répondre