Bacnet vers profinet

Message par hgvieira »

Bonjour,
J'ai reçu cet élément 6BK1621-0AA00-0AA0 SIMATIC PN/BACnet LINK.
Est-ce que quelqu'un à déjà du le configurer?
Il sert à récupérer des informations qui viennent d'un groupe froid qui possède une carte de communication Bacnet IP.

Merci de vos retour.
Avatar du membre
kcnarf
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 23 mai 2017, 17:07
Localisation : Rennes

Re: Bacnet vers profinet

Message par kcnarf »

bonjour,
j'ai la même configuration que vous. Avez vous finalement été au bout de la mise en œuvre ?
Slts
la théorie c'est quand on sait tout mais que rien ne marche. La pratique c'est quand tout fonctionne et qu'on ne sait pas pourquoi.
Aristide27
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 03 juin 2025, 16:26

Re: Bacnet vers profinet

Message par Aristide27 »

hgvieira a écrit : 06 juin 2024, 15:09 Bonjour,
J'ai reçu cet élément 6BK1621-0AA00-0AA0 SIMATIC PN/BACnet LINK.
Est-ce que quelqu'un à déjà du le configurer?
Il sert à récupérer des informations qui viennent d'un groupe froid qui possède une carte de communication Bacnet IP.

Merci de vos retour.
Salut,

Oui je l’ai déjà configuré. Ce module sert bien à faire le lien entre un automate Siemens (genre S7-1200) et un équipement en BACnet/IP comme ton groupe froid.

Tu devras utiliser le BACnet Configurator de Siemens pour scanner les objets BACnet dispo sur la carte du groupe froid, puis faire le mapping vers ton API.
Avatar du membre
kcnarf
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 23 mai 2017, 17:07
Localisation : Rennes

Re: Bacnet vers profinet

Message par kcnarf »

Merci pour ton retour,
je vais en mise en service semaine prochaine.
Etant donné que je mon automate est "client" côté com j'ai déclaré un équipement BacNet dans la passerelle
puis déclaré le mapping manuellement. A voir...
passerelle PN_BacNet.png
la théorie c'est quand on sait tout mais que rien ne marche. La pratique c'est quand tout fonctionne et qu'on ne sait pas pourquoi.