Step 7 et Cybersécurité

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Avatar du membre
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 233
Enregistré le : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

Step 7 et Cybersécurité

Message par Damall »

Bonjour,

sur une machine virtuelle en Hyper-V (Windows 11 LTSC), j'ai installé STEP7 v5.7 Sp3.
Cette machine virtuelle est dans le domaine avec anti-virus, pare-feu activé, etc..
J'ai respecté les recommandations SIEMENS en ouvrant dans le pare-feu les services demandés.
Règles STEP7.jpg
Mon problème est que STEP7 ne démarre pas avec un compte normal, seulement en administrateur.

Est-ce qu'il y a d'autres règles à activer ?

Merci
ASR
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 54
Enregistré le : 16 juin 2019, 14:24

Re: Step 7 et Cybersécurité

Message par ASR »

Bonjour,
Sur un runtime Wincc Advanced, lorsque tu l'exécute avec un compte Windows limité, il faut que l'utilisateur appartienne à un groupe particulier (en plus du groupe Utilisateurs). De mémoire le groupe se nomme "Siemens TIA Engineer".
Essaye donc d'ajouter ton compte normal à ce groupe.
A+
Avatar du membre
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 233
Enregistré le : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

Re: Step 7 et Cybersécurité

Message par Damall »

Bonjour,

Merci pour la réponse, ça fonctionne.

;)
Répondre