Message par md42 »

bonjour,

sur le logicielle Machine Expert Basic pour un automate M221, je recherche une fonction de mise à l'échelle type Scaling.
quelqu'un sait si cela existe et comment elle s'appelle dans ce logiciel ?
Merci
md42
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 123
Enregistré le : 22 mars 2016, 08:54

Re: mise à l'échelle analogique

Message par md42 »

Si pas possible est ce que qqun à une astuce pour faire cela...
Merci
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: mise à l'échelle analogique

Message par Bruce33 »

Bonjour,
C'est une question classique déjà posée sur le forum.
Traditionnellement chez Schneider la mise à l'échelle peut se faire dans le configuration matérielle. Les valeurs mini et maxi sont 0 et 10000 par défaut. Vous pouvez les modifier.
Sinon on peut toujours mettre à l’œuvre la règle de trois apprise à l'école en programmant un calcul.
alexisLeCodeurLent
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 30 mai 2025, 12:12

Re: mise à l'échelle analogique

Message par alexisLeCodeurLent »

Hello,

En effet, pas de bloc scaling natif sur M221 il faut que tu dev' une avec les "fonctions définies par l'utilisateur" si tu veux avoir un bloc scaling.
Simple équation de droite
Autre option c'est celle de Bruce33 (plus simple) directement dans la configuration matériel, mais si un jour tu changes ta mise à l'échelle un jour sur ton process --> stop API pour charger ta modif

A+