Bonjour,
Je dois utiliser un 1734 ENTR sur un automate Schneider. M251
Je ne comprend pas comment je dois le configurer dans le logiciel machine expert. J'ai la version 2.3.
Cordialement
Je dois utiliser un 1734 ENTR sur un automate Schneider. M251
Je ne comprend pas comment je dois le configurer dans le logiciel machine expert. J'ai la version 2.3.
Cordialement
- MarcoTheWindows
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 129
- Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
- Localisation : Landes
- Contact :
Re: 1734 AENTR
Bonjour,
Je ne pense pas que les 1734-ENTR soient officiellement supportés par Schneider.
Tu peux essayer de déclarer un Generic Device côté Schneider et te pogner à la mano (© Itasoft) les déclarations d’ES et la structure de données correspondante.
Marc
Je ne pense pas que les 1734-ENTR soient officiellement supportés par Schneider.
Tu peux essayer de déclarer un Generic Device côté Schneider et te pogner à la mano (© Itasoft) les déclarations d’ES et la structure de données correspondante.
Marc
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 31
- Enregistré le : 20 janv. 2021, 10:11
Re: 1734 AENTR
On a bien trouvé le fichier EDS pourtant et on peux configurer des choses mais je ne sais pas quel configuration il faut faire ?
Est ce que tu as un lien de téléchargement du soft ?
Est ce que tu as un lien de téléchargement du soft ?
- MarcoTheWindows
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 129
- Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
- Localisation : Landes
- Contact :
Re: 1734 AENTR
Il n'y a pas de logiciel dédié uniquement au 1734-ENTR. Sinon, c'est Studio 5000 qui est utilisé pour configurer le matériel Rockwell.
Tu peux essayer ça:
Sur l'automate M251, Add Device > Ethernet > EtherNet/IP Scanner
Sur le EtherNet/IP Scanner : Add Device > Generic Ethernet/IP Device
Dans la fenêtre de configuration du Generic Ethernet/IP Device, configure les éléments suivants :
Name : 1734-ENTR
IP Address : adresse IP du 1734-ENTR
Assembly Instances:
Type de données Instance Taille (en bytes)
Input 101 X (X= selon les modules POINT I/O connectés)
Output 100 Y (Y= selon les modules POINT I/O connectés)
Configuration 1 0
Pour les tailles, voir la documentation du 1734-ENTR. Les tailles se cumulent par module
Exemple
1734-IB8: 1 byte
1734-OB8: 1 byte
Une fois les tailles renseignées, Machine Expert va générer une structure de type ARRAY [0..3] OF BYTE
Il faut faire le mapping vers des variables de type %I, %Q ou autres variables.
Marc
Tu peux essayer ça:
Sur l'automate M251, Add Device > Ethernet > EtherNet/IP Scanner
Sur le EtherNet/IP Scanner : Add Device > Generic Ethernet/IP Device
Dans la fenêtre de configuration du Generic Ethernet/IP Device, configure les éléments suivants :
Name : 1734-ENTR
IP Address : adresse IP du 1734-ENTR
Assembly Instances:
Type de données Instance Taille (en bytes)
Input 101 X (X= selon les modules POINT I/O connectés)
Output 100 Y (Y= selon les modules POINT I/O connectés)
Configuration 1 0
Pour les tailles, voir la documentation du 1734-ENTR. Les tailles se cumulent par module
Exemple
1734-IB8: 1 byte
1734-OB8: 1 byte
Une fois les tailles renseignées, Machine Expert va générer une structure de type ARRAY [0..3] OF BYTE
Il faut faire le mapping vers des variables de type %I, %Q ou autres variables.
Marc
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 31
- Enregistré le : 20 janv. 2021, 10:11
Re: 1734 AENTR
Par exemple dans ma configuration pour tester j'ai mis une seule carte 1734 IB4.
Est ce que tu peux me préciser quelles valeurs dans chaque paramètres ? Par rapport aux photos
J'avoue être un peu perdu.
Est ce que tu peux me préciser quelles valeurs dans chaque paramètres ? Par rapport aux photos
J'avoue être un peu perdu.
- MarcoTheWindows
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 129
- Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
- Localisation : Landes
- Contact :
Re: 1734 AENTR
Je n'ai jamais configuré ce type de communication, mais commence par supprimer le 1734-AENTR et utilise plutôt un module générique, c'est fait pour ça dans ton cas de configuration exotique.
Le lien suivant te donnera des infos sur les données et tailles des cartes que tu utilises.
Marc
Le lien suivant te donnera des infos sur les données et tailles des cartes que tu utilises.
Marc
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 31
- Enregistré le : 20 janv. 2021, 10:11
Re: 1734 AENTR
J'ai vu cette documentation mais c'est plutôt le paramétrage dans le logiciel que je ne comprend pas.
J'ai mis une capture d'écran avec le generic device.
Si tu peux me donner un dernier coup de main ?
J'ai mis une capture d'écran avec le generic device.
Si tu peux me donner un dernier coup de main ?
- MarcoTheWindows
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 129
- Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
- Localisation : Landes
- Contact :
Re: 1734 AENTR
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 31
- Enregistré le : 20 janv. 2021, 10:11
Re: 1734 AENTR
Merci pour ton aide même avec tes réponses je n'ai pas réussis...