Profinet IO avec CP343-1 Lean

Message par JC87 »

Bonjour,

Je dois intégrer un marquage laser (Keyence mais peu importe) en Profinet sur une 317-2P en Step 7 équipé d'une CP343-1 Lean. J'ai fait beaucoup de Profibus en Siemens mais curieusement jamais de Profinet. A priori ma CP peut faire du Profinet mais lorsque j'essaye de créer un réseau Profinet IO je n'ai pas possibilité d'insérer ce réseau. Serait ce parce que à l'origine il y avait deux stations de soudages connectés sur cette CP ou y a t'il une autre subtilité qui m'échappe ? Merci.
HW Config Hahn.png

JC
Fichiers joints
Réseaux Hahn.png
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 846
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Profinet IO avec CP343-1 Lean

Message par djé »

Salut,

Ton CP a une fonctionnalité de IO-Device sur le réseau Profinet et non IO-Controller.
C'est pour cela que tu ne peux pas créer un réseau PROFINET.
Quant aux stations qui figurent sur tes liaisons elle sont raccordées sur le réseaux Ethernet, mais pas sûr qu'elles soient Profinet.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2156
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Profinet IO avec CP343-1 Lean

Message par JC87 »

Merci pour l'info. Donc j'en déduit que je doit remplacer ma CP par une autre CP343-1 mais pas lean. j'avais lu vite fait Profinet dans la doc commerciale mais je n'avais pas tilté sur le IO device et IO controler...

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 846
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Profinet IO avec CP343-1 Lean

Message par djé »

Exact.
C'est ce que j'étais en train de regarder: il te faut un CP343-1 classique .
Celui-ci fait IO-controller en utilisant des blocs spéciaux dans ton programme. (PNIO_SEND et PN_IORECV pour les échanges de données et PNIO_ALARM pour le diag).
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2156
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Profinet IO avec CP343-1 Lean

Message par JC87 »

Bonsoir,

Je remonte ce post car je suis en train de mettre en place ce fameux marquage laser et je n'arrive pas a configurer le bloc PNIO_RECV. Que diable faut il mettre dans le mode du bloc ? la doc en ligne est particulièrement peu explicite sur le sujet et en mettant "B#16#80" comme dans l'exemple de l'aide ça ne fonctionne pas. Je suis preneur de toute info voire soyons fou un petit exemple Step7 :mrgreen:

JC
Modifié en dernier par JC87 le 05 août 2019, 22:27, modifié 1 fois.
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2156
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Profinet IO avec CP343-1 Lean

Message par JC87 »

Je me réponds à moi même disant que ce projet exemple existe déjà sur le site de Siemens. Comme quoi il faut toujours allez sur le site avant de poster ce que je suis le premier à conseiller d'habitude :D Bref demain j'étudie le truc et ça devrait rouler mais je trouve ça un peu compliqué juste pour échanger quelques données.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
serhums
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 16 oct. 2024, 13:04

Re: Profinet IO avec CP343-1 Lean

Message par serhums »

Bonjour JC,

Bon ce sujet date un peu mais bon... :D
J'ai besoin d'installer une carte CP343-1 en tant qu'IO-Controller aussi.
J'ai trouvé un autre cas sur le forum où j'ai répondu car je me pose une question à ce sujet.
Je la copie en dessous:

viewtopic.php?p=58838#p58838
serhums a écrit : 04 juil. 2025, 13:39 Bonjour, Ce sujet m'intéresse car j'ai un cas identique.
As tu testé ta config en réelle?

De mon coté, je regarde comment configurer les FC11 et FC12 pour gérer les I/O Profinet.
A première vu, il faudrait donner une longueur à partir de l'entrée (ou sortie) 0.
Le problème dans mon cas c'est que j'ai déjà des I/O de 0 à xxx de configurer sur un autre réseau.
Saurais-tu m'aider par rapport à mon problème?