Bonjour,MiGaNuTs a écrit : ↑29 mars 2022, 19:12 Sur TP 700 et 1200, je l'ai déjà fait, avec des douchettes SICK la plupart du temps, mais une fois avec une noname premier prix aussi.
Tout passe par le port USB, ca c'est la partie facile.
Pour pas me faire ch. je configure la douchette sur mon PC, et après je la mets sur le TP, ça marche exactement pareil qu'un clavier.
Le truc relou c'est qu'il faut d'abord que l’opérateur clique sur le champ ou tu veux recouper le code barre, et ensuite qu'il scanne son code barre.
Il ni y'a pas d'<event> lorsque qu'on scanne un truc, ce qui permettrait de lancer un bout de script et récupérer le code d'une manière ou d'une autre. (Vijeo designer c'est pas ouf, mais sur ce point la ça marche bien mieux).
Apparemment "HMI Option +" sert a compenser cette grosse lacune, mais ça m'a l'air d’être une belle usine a gaz.
Je suis actuellement en train d'essayer de programmer une douchette mais sur vijeo designer. Vous avez parlé de vijeo alors je tente ma chance ! J'ai actuellement la lecture qui se fait bien sur mon écran mais je n'arrive pas à récupérer la donnée. J'ai l'impression d'avoir tout essayé mais je suis encore bloqué. Je veux récupérer la donnée pour l'envoyer sur mon m221 et ainsi avoir un comparatif des deux code barres. Si jamais vous aviez des infos par rapport à ça sur vijeo. Si il faut recréer un fil je le ferais.
Merci beaucoup