[M340] Pb de connexion en USB - EcoStruxure V15.1 - Win11
[M340] Pb de connexion en USB - EcoStruxure V15.1 - Win11
Bonjour,
je rencontre une impossibilité à me connecter en USB avec la version V15.1 de Control Expert et un PC sous Windows 11.
Mon processeur est un BMXP3420302.
Mon câble est celui préconisé par Schneider BMXXCAUSBH018.
Au niveau de l'adresse de connexion, je suis bien sur SYS / USB.
Tous les points de vérification mentionnés dans la FA17436 de la FAQ Schneider ont été vérifiés et sont tous ok: j'ai même tenté la désinstallation et réinstallation du driver PLC usb mais sans résultat.
j'ai tjrs le message: adresse automate non valide, ou automate occupé, ou média éteint
En contactant l'assistance Schneider, j'ai confirmation que le driver PLC usb n'est pas certifié Windows 11. Il le sera qu'à partir de le version 15.2 de Control Expert.
Ma demande est : avez vous déjà réussi cette connexion en usb avec ma config actuelle?
Merci d'avance pour vos retours,
Eric
je rencontre une impossibilité à me connecter en USB avec la version V15.1 de Control Expert et un PC sous Windows 11.
Mon processeur est un BMXP3420302.
Mon câble est celui préconisé par Schneider BMXXCAUSBH018.
Au niveau de l'adresse de connexion, je suis bien sur SYS / USB.
Tous les points de vérification mentionnés dans la FA17436 de la FAQ Schneider ont été vérifiés et sont tous ok: j'ai même tenté la désinstallation et réinstallation du driver PLC usb mais sans résultat.
j'ai tjrs le message: adresse automate non valide, ou automate occupé, ou média éteint
En contactant l'assistance Schneider, j'ai confirmation que le driver PLC usb n'est pas certifié Windows 11. Il le sera qu'à partir de le version 15.2 de Control Expert.
Ma demande est : avez vous déjà réussi cette connexion en usb avec ma config actuelle?
Merci d'avance pour vos retours,
Eric
Re: [M340] Pb de connexion en USB - EcoStruxure V15.1 - Win11
Bonjour,
As tu tenté avec un autre PC, idéalement sous Windows 10?
As tu tenté avec un autre PC, idéalement sous Windows 10?
Avec ce genre de réponse, je pense que c'est marron pour Windows 11 et Control Expert
Re: [M340] Pb de connexion en USB - EcoStruxure V15.1 - Win11
Je savais même pas qu'il y avais un câble préconisé par schneider. Je me sert d'in vieux cable usb de GPS et ca fait l'affaire ...
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 930
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: [M340] Pb de connexion en USB - EcoStruxure V15.1 - Win11
Bonjour,
En tous cas ce n'est pas rassurant.
Par ailleurs Schneider Electric prévoit aussi Vijeo Designer V6.3 qui sera certifié Windows 11.
Normalement le driver affiche une icône dans la barre des tâches, lorsqu'il est actif, qui permet d'afficher une fenêtre pour voir l'état du driver. Ça dit quoi ?
Il existe des procédures Schneider assez loufoques pour ce genre de problème : How to Correct Control Expert Not Able to Connect with M340 Using USB.
Le genre de truc que je n'aimerais pas essayer...
Oui ça marche aussi, mais là le problème vient du driver pour utiliser le port USB de l'automate, qui ne dépend pas du câble. (Je dis ça pour éviter les confusions.)
En tous cas ce n'est pas rassurant.
Par ailleurs Schneider Electric prévoit aussi Vijeo Designer V6.3 qui sera certifié Windows 11.
Windows 11 n'étant pas d'actualité dans mon entreprise, je n'ai pas encore essayé.
Normalement le driver affiche une icône dans la barre des tâches, lorsqu'il est actif, qui permet d'afficher une fenêtre pour voir l'état du driver. Ça dit quoi ?
Il existe des procédures Schneider assez loufoques pour ce genre de problème : How to Correct Control Expert Not Able to Connect with M340 Using USB.
Le genre de truc que je n'aimerais pas essayer...
Re: [M340] Pb de connexion en USB - EcoStruxure V15.1 - Win11
Salut,
Le câble préconisé par Schneider est un câble USB standard, sauf que tu as une possibilité de mise à la masse du câble par un œillet intégré.
Et ce n'est pas innocent, on peut flinguer une UC sur un coup de jus type électrostatique (du déjà vu avec un PC !).
Re: [M340] Pb de connexion en USB - EcoStruxure V15.1 - Win11
Bonjour,
J'ai eu un retour de Schneider concernant ce problème et la réponse est simple: la V15.1 n'est pas prévu sur Win 11 pour le moment (j'avais cru comprendre que c'était seulement le driver, mais ça concerne le programme dans sa globalité) Donc résultat, je suis en train de faire modifier mon os par la personne en charge de l'informatique.
J'ai eu un retour de Schneider concernant ce problème et la réponse est simple: la V15.1 n'est pas prévu sur Win 11 pour le moment (j'avais cru comprendre que c'était seulement le driver, mais ça concerne le programme dans sa globalité) Donc résultat, je suis en train de faire modifier mon os par la personne en charge de l'informatique.
-
Damdam307
- Forcené des structures

- Messages : 173
- Enregistré le : 26 sept. 2022, 19:48
- Localisation : Haute Saône
Re: [M340] Pb de connexion en USB - EcoStruxure V15.1 - Win11
bonjour,
j'ai rencontré le même problème de connexion avec un M340 via un câble certifié SCHNEIDER. (OS windows10 entreprise x64).Ecostruxure V15.2 histoire de rester à jour et je pensait que sa résoudrais mon problème,mais non.
la connexion via l'adresse IP du M340 distant fonctionnait sans problème.
la connexion via le port USB, impossible.
sachant que:
-le Modem BMX CPU:ok
-dans driver manager,plc usb en état active USBCON
-ping 90.0.0.1 :ok
j'ai suivi la vidéo Schneider concernant la suppression des clefs de registres des miniports etc...(fastidieuse ) mais sans résultat.pfff.
Coup de chance sur le terrain,je désactive sans faire attention ma connexion WIFI et miracle je pu établir une connexion avec le M340 en USB.
Suite à ce phénomène improbable je me suis amuser à déconnecter /reconnecter mon Wifi du Pc et surprise, ça affecte bien la connexion en USB.
Dès que j'active le WIFI:connexion impossible média absent etc ,sans :connexion établie
le Problème venait bien de ma connexion Wifi qui doit générer un conflit dans les réseaux de communication du PC.
Super j'ai passé 4 heures à me gratter la tête pour un histoire de Wifi.
Enfin bon si sa peut aider .
j'ai rencontré le même problème de connexion avec un M340 via un câble certifié SCHNEIDER. (OS windows10 entreprise x64).Ecostruxure V15.2 histoire de rester à jour et je pensait que sa résoudrais mon problème,mais non.
la connexion via l'adresse IP du M340 distant fonctionnait sans problème.
la connexion via le port USB, impossible.
-le Modem BMX CPU:ok
-dans driver manager,plc usb en état active USBCON
-ping 90.0.0.1 :ok
j'ai suivi la vidéo Schneider concernant la suppression des clefs de registres des miniports etc...(fastidieuse ) mais sans résultat.pfff.
Coup de chance sur le terrain,je désactive sans faire attention ma connexion WIFI et miracle je pu établir une connexion avec le M340 en USB.
Suite à ce phénomène improbable je me suis amuser à déconnecter /reconnecter mon Wifi du Pc et surprise, ça affecte bien la connexion en USB.
Dès que j'active le WIFI:connexion impossible média absent etc ,sans :connexion établie
le Problème venait bien de ma connexion Wifi qui doit générer un conflit dans les réseaux de communication du PC.
Super j'ai passé 4 heures à me gratter la tête pour un histoire de Wifi.
Enfin bon si sa peut aider .
-
CapamotionFR
- Code sa première boucle

- Messages : 12
- Enregistré le : 01 oct. 2024, 16:19
Re: [M340] Pb de connexion en USB - EcoStruxure V15.1 - Win11
Bonjour,
Je suis dans une situation analogue mais dans mon cas tous les pré-requis de Schneider ne sont pas vérifiés.
En effet, dans le gestionnaire de périphériques, j'ai le driver Telemecanique BMX CPU qui n'apparaît pas opérationnel. Je relance (à tout hasard) l'installation de SchneiderPLCUSBDriverSuite Ca se passe bien Mais toujours pas de driver reconnu (et donc impossibilité de me connecter sur le M340 avec mon câble BMXXCAUSBH018).
Le paradoxe, c'est que la connexion en ligne sur un M580 fonctionne
(mais bon ma cible c'est de me connecter sur un M340).
Est-ce que c'est déjà arrivé à qqn ?
Je suis dans une situation analogue mais dans mon cas tous les pré-requis de Schneider ne sont pas vérifiés.
En effet, dans le gestionnaire de périphériques, j'ai le driver Telemecanique BMX CPU qui n'apparaît pas opérationnel. Je relance (à tout hasard) l'installation de SchneiderPLCUSBDriverSuite Ca se passe bien Mais toujours pas de driver reconnu (et donc impossibilité de me connecter sur le M340 avec mon câble BMXXCAUSBH018).
Le paradoxe, c'est que la connexion en ligne sur un M580 fonctionne
Est-ce que c'est déjà arrivé à qqn ?
-
CapamotionFR
- Code sa première boucle

- Messages : 12
- Enregistré le : 01 oct. 2024, 16:19
Re: [M340] Pb de connexion en USB - EcoStruxure V15.1 - Win11
Hello à tous,
Je me permets de relancer le sujet pour savoir si une solution existe permettant une communication en USB avec un M340
Je me permets de relancer le sujet pour savoir si une solution existe permettant une communication en USB avec un M340
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: [M340] Pb de connexion en USB - EcoStruxure V15.1 - Win11
Bizarre... je suis sous Win 11 avec ECE en 15.3 et moi ça marche...
Une bonne action en entraine toujours une autre