Reparation alim TSX Premium

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électronique. Forum, conseil, astuce et entraide sur le dépannage de carte électronique ou divers conseils .
Répondre
Avatar du membre
steph31
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 191
Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
Localisation : Toulouse

Reparation alim TSX Premium

Message par steph31 »

Bonjour

Je suis en cours de réparation d’une carte d’alimentation automate TSX PREMIUM.
Carte TSXPSY2600, 230V

Celle-ci ne démarre plus. J’ai contrôlé diverse éléments : Fusible OK, J’ai bien ~320V au bornes du gros condo 220µF 400V, Mosfet de hashage pas en court-circuit, circuit de Boucherot OK.

J’ai un condo de 220µF 25V et le CI UC2844 qui n’ont pas de tensions pour démarrer. J’ai une résistance cms R126 qui a cramé, celle-ci sert a alimenté l’UC2844, et ça chargé le condo de 220µF 25V.

L’alim de démarre plus. Est-ce que quelqu’un d’entre vous a déjà répare ce genre d’alim, et pourrai connaitre la valeur de R126 ?
IMG_20250903_081410.jpg
IMG_20250903_081445.jpg
IMG_20250903_081455.jpg
Cordialement
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Reparation alim TSX Premium

Message par Béryl »

Je dirais 3,8K.
IMG_20250903_1041103.jpg
Avatar du membre
steph31
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 191
Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
Localisation : Toulouse

Re: Reparation alim TSX Premium

Message par steph31 »

Merci, vous avez du déjà ouvert une carte TSXPSY2600. Si j’en avait une en plus chez moi, j’aurai pu la démonté pour voir la réf de la résistance. Effectivement il est écrit : 3831. Ça correspond à une 3,83K 1% 100mW.
Je vais la remplacer, et si l’alim démarre, je remplacerais les chimiques.
Répondre