Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7182
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)
slts, steph
oui il peut y avoir du forçage d'étapes, il faut qu'il envoi le programme complet
oui il peut y avoir du forçage d'étapes, il faut qu'il envoi le programme complet
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Forcené des structures
- Messages : 172
- Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:47
Re: Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)
![Confus :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
sur la dernière photo on vois %S0 qui réinjecte des paramètres par défaut en cas de redémarrage à frois.
il y a de l'archivage et de la gestion de recette, ça prend de la place mais je pense que l'on est pas trop mauvais...
je t'envoi le programme si tu veux
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7182
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)
slts,
es que dans le programme ya des bobines étapes en écriture
EX: %X4
-------(S)-----------
es que dans le programme ya des bobines étapes en écriture
EX: %X4
-------(S)-----------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)
on ne parle pas de la même chosevalerypetit a écrit :à ralonge?
sur la dernière photo on vois %S0 qui réinjecte des paramètres par défaut en cas de redémarrage à frois.
il y a de l'archivage et de la gestion de recette, ça prend de la place mais je pense que l'on est pas trop mauvais...
je t'envoi le programme si tu veux
je parlais des réceptivités qui sont complexes
pour le dépassement de capacité :
43262 = 16#A8FE
le multiple de 10 qui pourrait correspondre est 16#8A8FE = 567550
donc à un moment donné, %MW170 valait 56755 ou -8781 ...
il y a un bug sur ton index de recette quelque part ...
à moins que %MW4 est un mot de travail qui sert également à d'autres choses ... (dans ce cas la visu dyn ne donnera jamais rien de bon)
@+
Re: Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)
En plus j'avai pas fait gaffe mais il y sont dejas les NF de Q4.18 et 19, du coup je voi vraiment pas ce qui peut activer les 2 étapes.valerypetit a écrit : Salut GMib, c'est deux sorties peuvent passer à 1 si on quitte le mode auto et que l'on force l'ouverture des vannes de vidange de la cuve.
donc on shunt le grafcet pour sauter toutes les étapes jusqu'au retour à X0.
en théorie ça ne sert jamais ou alors quand le programme a déjà planté.
@Steph : il n'y a que 2 transitions une avec %mw1 < 4 et l'autre avec mw1 >=4, ca ne devrai pas poser problème non ?
Re: Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)
Oui ces 2 transitions s'excluent mutuellement, donc le problème ne vient pas de çaGMib a écrit :@Steph : il n'y a que 2 transitions une avec %mw1 < 4 et l'autre avec mw1 >=4, ca ne devrai pas poser problème non ?
donc l'explication doit être des forçages d'étapes comme le suggère @itasoft
@+
-
- Forcené des structures
- Messages : 172
- Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:47
Re: Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)
Bonjour,
%mw1 ne dois en théorie pas dépasser 4, qui est le nombre d'ingrédient à pesée.
passé ce chiffre l’embranchement renvoi vers x5 ou %mw1 est remis à zéro.
%mw170 est tapé à la main via le panel et n'est pas borné. en théorie il ne devrais pas dépasser 9
Bon au cas où, je vais déjà commencer par les chose suivante
- bornage de %mw170 et %mw170:=%mw0 si sortie des borne et /X0
- Ajout du Control du mode manuel pour les action relevant du mode manuel (%Q4.19 et %Q4.18) (x4 vers x5 et x1)
- modification dans x6 vers x7 du compare X6.T>21
on verra ce que ça donne.
merci à vous en tous cas.
%mw1 ne dois en théorie pas dépasser 4, qui est le nombre d'ingrédient à pesée.
passé ce chiffre l’embranchement renvoi vers x5 ou %mw1 est remis à zéro.
%mw170 est tapé à la main via le panel et n'est pas borné. en théorie il ne devrais pas dépasser 9
Bon au cas où, je vais déjà commencer par les chose suivante
- bornage de %mw170 et %mw170:=%mw0 si sortie des borne et /X0
- Ajout du Control du mode manuel pour les action relevant du mode manuel (%Q4.19 et %Q4.18) (x4 vers x5 et x1)
- modification dans x6 vers x7 du compare X6.T>21
on verra ce que ça donne.
merci à vous en tous cas.
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 971
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)
Bonjour,
Je suis du même avis que Steph et Itasoft, il y a un forçage de l'étape dans ton programme. Je pense que ça serait judicieux de regarder avant de faire des modifications du programme.
Je suis du même avis que Steph et Itasoft, il y a un forçage de l'étape dans ton programme. Je pense que ça serait judicieux de regarder avant de faire des modifications du programme.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7182
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)
slts,
sur la photo de son premier post, la durée de l'étape 0 indique 9059 , ça veut dire que on est en attente sur l'étape 0 depuis 905,9 secondes.
Si l'étape 2 est activée, ça ne peut être que par forçage.
il faut qu'il regarde si dans le programme ya pas une bobine d'étape en écriture,
EX:
%X2
-------(S)-----
sur la photo de son premier post, la durée de l'étape 0 indique 9059 , ça veut dire que on est en attente sur l'étape 0 depuis 905,9 secondes.
Si l'étape 2 est activée, ça ne peut être que par forçage.
il faut qu'il regarde si dans le programme ya pas une bobine d'étape en écriture,
EX:
%X2
-------(S)-----
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Forcené des structures
- Messages : 172
- Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:47
Re: Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)
non je vous assure, c'est un programme récupéré d'une autre installation et adapté pour celle-ci,
j'ai uniquement ajouté des ingrédients (Actionneur) et changé le panel.
j'ai fouillé tout le programme, il n'y a aucune bobine forçant une étape de grafcet. (j'ai contrôlé les références croisée en écrivant ses lignes)
il y a bien un S21 mais qui n'est accessible que via une page protégé par code ou redémarrage à chaud/froid
j'ai uniquement ajouté des ingrédients (Actionneur) et changé le panel.
j'ai fouillé tout le programme, il n'y a aucune bobine forçant une étape de grafcet. (j'ai contrôlé les références croisée en écrivant ses lignes)
il y a bien un S21 mais qui n'est accessible que via une page protégé par code ou redémarrage à chaud/froid