Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7182
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)

Message par itasoft »

slts, steph
oui il peut y avoir du forçage d'étapes, il faut qu'il envoi le programme complet
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
valerypetit
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 172
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:47

Re: Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)

Message par valerypetit »

:? à ralonge?

sur la dernière photo on vois %S0 qui réinjecte des paramètres par défaut en cas de redémarrage à frois.
il y a de l'archivage et de la gestion de recette, ça prend de la place mais je pense que l'on est pas trop mauvais...

je t'envoi le programme si tu veux
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7182
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)

Message par itasoft »

slts,
es que dans le programme ya des bobines étapes en écriture
EX: %X4
-------(S)-----------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
steph68
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 269
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:23

Re: Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)

Message par steph68 »

valerypetit a écrit ::? à ralonge?

sur la dernière photo on vois %S0 qui réinjecte des paramètres par défaut en cas de redémarrage à frois.
il y a de l'archivage et de la gestion de recette, ça prend de la place mais je pense que l'on est pas trop mauvais...

je t'envoi le programme si tu veux
on ne parle pas de la même chose
je parlais des réceptivités qui sont complexes

pour le dépassement de capacité :

43262 = 16#A8FE
le multiple de 10 qui pourrait correspondre est 16#8A8FE = 567550
donc à un moment donné, %MW170 valait 56755 ou -8781 ...

il y a un bug sur ton index de recette quelque part ...

à moins que %MW4 est un mot de travail qui sert également à d'autres choses ... (dans ce cas la visu dyn ne donnera jamais rien de bon)

@+
GMib
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 29 juil. 2016, 07:53

Re: Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)

Message par GMib »

valerypetit a écrit : Salut GMib, c'est deux sorties peuvent passer à 1 si on quitte le mode auto et que l'on force l'ouverture des vannes de vidange de la cuve.
donc on shunt le grafcet pour sauter toutes les étapes jusqu'au retour à X0.
en théorie ça ne sert jamais ou alors quand le programme a déjà planté.
En plus j'avai pas fait gaffe mais il y sont dejas les NF de Q4.18 et 19, du coup je voi vraiment pas ce qui peut activer les 2 étapes.

@Steph : il n'y a que 2 transitions une avec %mw1 < 4 et l'autre avec mw1 >=4, ca ne devrai pas poser problème non ?
steph68
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 269
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:23

Re: Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)

Message par steph68 »

GMib a écrit :@Steph : il n'y a que 2 transitions une avec %mw1 < 4 et l'autre avec mw1 >=4, ca ne devrai pas poser problème non ?
Oui ces 2 transitions s'excluent mutuellement, donc le problème ne vient pas de ça
donc l'explication doit être des forçages d'étapes comme le suggère @itasoft

@+
valerypetit
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 172
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:47

Re: Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)

Message par valerypetit »

Bonjour,

%mw1 ne dois en théorie pas dépasser 4, qui est le nombre d'ingrédient à pesée.
passé ce chiffre l’embranchement renvoi vers x5 ou %mw1 est remis à zéro.

%mw170 est tapé à la main via le panel et n'est pas borné. en théorie il ne devrais pas dépasser 9

Bon au cas où, je vais déjà commencer par les chose suivante

- bornage de %mw170 et %mw170:=%mw0 si sortie des borne et /X0
- Ajout du Control du mode manuel pour les action relevant du mode manuel (%Q4.19 et %Q4.18) (x4 vers x5 et x1)
- modification dans x6 vers x7 du compare X6.T>21

on verra ce que ça donne.

merci à vous en tous cas.
Avatar du membre
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 971
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)

Message par Bernardo59 »

Bonjour,

Je suis du même avis que Steph et Itasoft, il y a un forçage de l'étape dans ton programme. Je pense que ça serait judicieux de regarder avant de faire des modifications du programme.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7182
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)

Message par itasoft »

slts,
sur la photo de son premier post, la durée de l'étape 0 indique 9059 , ça veut dire que on est en attente sur l'étape 0 depuis 905,9 secondes.
Si l'étape 2 est activée, ça ne peut être que par forçage.

il faut qu'il regarde si dans le programme ya pas une bobine d'étape en écriture,
EX:
%X2
-------(S)-----
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
valerypetit
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 172
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:47

Re: Probléme de grafcet (plusieur étapes validées)

Message par valerypetit »

non je vous assure, c'est un programme récupéré d'une autre installation et adapté pour celle-ci,

j'ai uniquement ajouté des ingrédients (Actionneur) et changé le panel.
j'ai fouillé tout le programme, il n'y a aucune bobine forçant une étape de grafcet. (j'ai contrôlé les références croisée en écrivant ses lignes)

il y a bien un S21 mais qui n'est accessible que via une page protégé par code ou redémarrage à chaud/froid
Répondre