Bonjour,
Je dois installer un IHM KEP (Weintek cMT1106X plus précisément) sur un automate Twido déjà en place.
Ce Twido a une option Ethernet qui permet une communication avec un ATV61 de Schneider.
J'étais parti dans l'idée de configurer mon écran en Modbus TCP/IP et le connecter sur l'Ethernet existant mais j'ai un doute sur la faisabilité.
Et-ce que par le plus grand des hasards quelque aurait fait un truc du genre y compris avec un IHM Schneider ? et dans ce cas quel paramétrage adopter coté IHM ? Merci.
JC
Je dois installer un IHM KEP (Weintek cMT1106X plus précisément) sur un automate Twido déjà en place.
Ce Twido a une option Ethernet qui permet une communication avec un ATV61 de Schneider.
J'étais parti dans l'idée de configurer mon écran en Modbus TCP/IP et le connecter sur l'Ethernet existant mais j'ai un doute sur la faisabilité.
Et-ce que par le plus grand des hasards quelque aurait fait un truc du genre y compris avec un IHM Schneider ? et dans ce cas quel paramétrage adopter coté IHM ? Merci.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1953
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: IHM KEP et automate Twido
Salut JC,
Je dois passer à côté de quelque chose, parce que je ne comprends pas pourquoi tu doutes.
Avec chacun son adresse IP, où est le problème ?
Je dois passer à côté de quelque chose, parce que je ne comprends pas pourquoi tu doutes.
Avec chacun son adresse IP, où est le problème ?
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2230
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: IHM KEP et automate Twido
Disons que j'ai vu une FAQ Schneider (https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA16989/) qui parle de dispositif passif a propos de port Ethernet qui est en fait une passerelle vers le port série Modbus de l'automate et pas un "vrai" port Ethernet Modbus TCP. Comme coté KEP il n'y a pas de pilote spécifique Twido Ethernet, le doute s'est insinué dans me petite tête et j'ai entrevu quelques possibles difficultés de communication
Voila la configuration du port Ethernet du Twido et avoue que c'est assez différent de ce qu'on aurait sur un M221 plus récent.
Mais en effet peut-être que je me fait des nœuds au cerveau pour rien. Je ferai des essais sur site parce que évidemment j'ai un Twido mais pas l'option Ethernet pour faire des essais tranquille au bureau. Au pire je passerai en Modbus RTU série, ça marchera forcément.
Je vais appeler aussi KEP ils pourront peut être me donner quelques infos sur cette configuration un peu inhabituelle.
JC
Voila la configuration du port Ethernet du Twido et avoue que c'est assez différent de ce qu'on aurait sur un M221 plus récent.
Mais en effet peut-être que je me fait des nœuds au cerveau pour rien. Je ferai des essais sur site parce que évidemment j'ai un Twido mais pas l'option Ethernet pour faire des essais tranquille au bureau. Au pire je passerai en Modbus RTU série, ça marchera forcément.
Je vais appeler aussi KEP ils pourront peut être me donner quelques infos sur cette configuration un peu inhabituelle.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1953
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: IHM KEP et automate Twido
Jamais utilisé de port ethernet sur Twido.
Actuellement, j'en ai 2 qui causent avec une AS/400, mais je passe par une passerelle Aksys Série/Ethernet.
Actuellement, j'en ai 2 qui causent avec une AS/400, mais je passe par une passerelle Aksys Série/Ethernet.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: IHM KEP et automate Twido
slts,
Pas utilisé Ethernet sur TWIDO mais je dirais à la grosse que il faut rajouter le KEP sur la liste des Dispositifs distants, à voir
Pas utilisé Ethernet sur TWIDO mais je dirais à la grosse que il faut rajouter le KEP sur la liste des Dispositifs distants, à voir
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: IHM KEP et automate Twido
Salut,
Le Twido étant obsolète et facilement remplaçable par un M221 à 300€, tu n'as pas meilleur temps de tout mettre à jour ?
Le Twido étant obsolète et facilement remplaçable par un M221 à 300€, tu n'as pas meilleur temps de tout mettre à jour ?
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2230
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: IHM KEP et automate Twido
Bien sur mais ce n'est pas moi qui ait fait le chiffrage et donc ça n'a pas été vendu. Y'a de l'Ethernet donc c'est bon t'aura rien à faire... On a pas toujours un métier facile
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: IHM KEP et automate Twido
A savoir que le M221 c'est le Frère jumeau du TWIDO Qui lui même était le descendant du TSX07 , on peut ouvrir un programme TwidoSoft avec le somachine Basic
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: IHM KEP et automate Twido
Salut,
J'avais fait un projet avec un Twido en Ethernet avec un STB et un IHM Schneider en Modbus rtu. Ca fonctionnait sans problème. Je ne sais pas si cela va t'aider mais je te mets la config que j'avais réalisé côté Twido.
J'avais fait un projet avec un Twido en Ethernet avec un STB et un IHM Schneider en Modbus rtu. Ca fonctionnait sans problème. Je ne sais pas si cela va t'aider mais je te mets la config que j'avais réalisé côté Twido.
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2230
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: IHM KEP et automate Twido
Pour bien comprendre; dans ta capture d'écran de la configuration c'est l'adresse IP de l'IHM ou du STB que tu as mis en dispositif distant ?
JC