C'est l'adresse IP du STB.
IHM KEP et automate Twido
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2230
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: IHM KEP et automate Twido
Ok donc l'IHM n'est pas déclaré dans la configuration Ethernet alors ?
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: IHM KEP et automate Twido
Non car mon IHM était en modbus série, mais la config ethernet avec le STB elle était que du côté de l'automate. Mon projet était différent du tien, mais en tout cas la com ethernet fonctionne bien entre un twido et un STB.
Re: IHM KEP et automate Twido
peux-tu simplement te connecter avec ton PC sur l'ethernet, tu fais un test avec un soft gratuit modbus TCP (style modbus doctor)
tu lis un bit et un mot
si ça marche, ça devrait le faire avec un IHM
tu peux même installer le soft de kep sur ton PC, déclarer 2 variables et lancer le simulateur de kep qui se connectera à l'automate...
tu lis un bit et un mot
si ça marche, ça devrait le faire avec un IHM
tu peux même installer le soft de kep sur ton PC, déclarer 2 variables et lancer le simulateur de kep qui se connectera à l'automate...
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2230
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: IHM KEP et automate Twido
Bonjour,
Je me suis rendu sur site hier et en effet je me suis fait des nœuds au cerveau pour rien...
Il n'y a absolument rien à faire coté Twido, l'IHM communique avec l'automate sans qu'il y ait même besoin de rajouter l'adresse IP dans les dispositifs distants.
Coté IHM j'ai pris un pilote Modbus TCP/IP dans la section des périphériques Schneider. Les adresses commencent à 1 donc on a un décalage normal avec l'adresse 0 du Twido, en clair pour lire la valeur du mot %MW0 l'adresse a saisir est "00001".
Il y a d'ailleurs une erreur dans la section Schneider Modbus TCP/IP du "PLC connection guide" car la plage d'adresse de toutes les variables part de 0 alors que dans le soft ça part bel et bien de 1.
JC
Je me suis rendu sur site hier et en effet je me suis fait des nœuds au cerveau pour rien...
Il n'y a absolument rien à faire coté Twido, l'IHM communique avec l'automate sans qu'il y ait même besoin de rajouter l'adresse IP dans les dispositifs distants.
Coté IHM j'ai pris un pilote Modbus TCP/IP dans la section des périphériques Schneider. Les adresses commencent à 1 donc on a un décalage normal avec l'adresse 0 du Twido, en clair pour lire la valeur du mot %MW0 l'adresse a saisir est "00001".
Il y a d'ailleurs une erreur dans la section Schneider Modbus TCP/IP du "PLC connection guide" car la plage d'adresse de toutes les variables part de 0 alors que dans le soft ça part bel et bien de 1.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: IHM KEP et automate Twido
de mémoire tu as un un driver general modbus zero adressing dont l'adresse commence bien à 0
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2230
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: IHM KEP et automate Twido
Oui j'ai vu ça ce matin en bossant sur les finitions de l'écran. Je testerai demain mais au pire je resterai avec ce décalage, ce n'est pas vraiment gênant.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."