Avec des collègues, nous ne sommes pas d'accord par rapport à l'image ci dessous et à la section du fil de neutre (le fil bleu qui arrive en amont des disjoncteurs) :
Comme vous pouvez le voir, il y a 3 disjoncteurs monophasé (2 en 16A et 1 en 6A).
Chaque disjoncteur est câblé sur une phase différente (rouge = L1 / noir = L2 / marron = L3).
Le fil de neutre arrive depuis l'inter diff en amont, avec une section en 2.5mm², puis le neutre est réparti sur les 3 disjoncteurs grâce à un peigne.
Certains collègues ne sont pas d'accord, et affirme qu'il faut augmenter la section du fil de neutre en amont des 3 disjoncteurs à 10mm².
D'autres ne sont pas d'accord et sont OK avec la section en 2.5mm² car les trois disjoncteurs sont sur une phase différente (déphasage etc.).
Vos avis pour trancher ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Max.