PCVUE Gestion d'une alarme et mise a l'echelle

Partie du forum pour tout ce qui concerne la supervision industrielle. Forum, conseil, astuce et entraide sur les logiciels de supervision tels que PC Vue, Vijeo designer, WinCC, win cc, monitor pro, so machine, Citect, Intouch .
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: PCVUE Gestion d'une alarme et mise a l'echelle

Message par Bernardo59 »

Tu peux faire un Ticket auprès de PCVue, ils sont assez réactifs.
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 817
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: PCVUE Gestion d'une alarme et mise a l'echelle

Message par dpo »

plusieurs idées :

regarde dans configuration/variables/libellés associés

tu peux aussi créer des alarmes sous forme de variables interne et des expressions qui remplissent ces variables en fonction d'une valeur entière

dans ton cas , je ferais un mix : libellé qui pointe sur le mot >> avoir un texte détaillé de l'état de l'alarme
et une alarme interne quand le mot=alarme présente non ack
et quand j'acquitte dans pcvue, je prends soin d'acquitter dans l'automate, sinon tu vas avoir des cas bizarres de variables acquittées d'un côté et pas de l'autre
Scoobyseb
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 30 avr. 2021, 13:57

Re: PCVUE Gestion d'une alarme et mise a l'echelle

Message par Scoobyseb »

Je regarde au plus tôt pour voir ce qui me fait le moins de travail.
Merci pour vos réponses.
Je retourne creuser lol.
Répondre