Salut les Experts Automaticiens.
Est ce possible de faire communiquer (genre piloter un process commander par un automate M580 par un IHM Siemens) un automate Modicon M580 2040 avec un HMI Siemens TP 700 Comfort en direct sans module spécial de communication?
Je vous remercie d'avance de votre retour.
Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort
-
ModiconM580
- Première mise en service

- Messages : 71
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
Re: Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort
De mémoire le TP fait du modbus TCP, donc ça doit fonctionner
https://www.youtube.com/watch?v=uIaWcPFzwrU
https://www.youtube.com/watch?v=uIaWcPFzwrU
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1572
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort
Salut.
C'est un peu plus chiant que quand l'automate est dans le meme projet TIA que l'afficheur, mais ca se fait.
Tu déclare une connexion en modbus TCP (ou RTU si tu aime les plans foireux), et apres tu déclare tes variables une par une en donnant leur adresse.
Et tout le reste, bah c'est comme d'hab.
C'est un peu plus chiant que quand l'automate est dans le meme projet TIA que l'afficheur, mais ca se fait.
Tu déclare une connexion en modbus TCP (ou RTU si tu aime les plans foireux), et apres tu déclare tes variables une par une en donnant leur adresse.
Et tout le reste, bah c'est comme d'hab.
-
ModiconM580
- Première mise en service

- Messages : 71
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
Re: Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort
Merci beaucoup MiGaNuTs et dpo.
Les 2 se communiques très bien par Modbus TCPIP.
Les 2 se communiques très bien par Modbus TCPIP.