Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 23 août 2017, 09:16

Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort

Message par ModiconM580 »

Salut les Experts Automaticiens.

Est ce possible de faire communiquer (genre piloter un process commander par un automate M580 par un IHM Siemens) un automate Modicon M580 2040 avec un HMI Siemens TP 700 Comfort en direct sans module spécial de communication?

Je vous remercie d'avance de votre retour.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2230
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort

Message par JC87 »

Bonjour,

Oui c'est possible, dans les deux sens d'ailleurs (IHM Siemens/API Schneider ou IHM Schneider/API SIEMENS) en général avec du Modbus TCP, mais ça se fait rarement.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 23 août 2017, 09:16

Re: Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort

Message par ModiconM580 »

Merci beaucoup JC87 pour ta réaction rapide.
Mais comment procéder?
Merci d'avance de m'aider.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2230
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort

Message par JC87 »

Bonjour,

Comme dit sur la partie Siemens il suffit en théorie de déclarer une connexion en Modbus TCP et entrer toutes les variables manuellement.

Capture.PNG
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 23 août 2017, 09:16

Re: Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort

Message par ModiconM580 »

Merci beaucoup JC87, c'est résolu.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort

Message par sinced »

Petite information là dessus. A un moment donné sous certaines versions de TIA Portal WinCC Advanced, il n'était pas possible d'ajouter un pilote Modbus TCP en cohabitation avec du S7 IP dans le même projet c'était comme une sorte de limitation. Je ne sais pas si c'est toujours le cas mais il faut y penser lors du développement du schéma réseau sinon on se fait avoir.