Config pour un read_var en M340

Message par andala »

Bonjour à tous,
Je suis en train de faire un test pour une com vers un équipement modbus TCP (adresse ip / ID: 10 / port 502) qui n'est pas un automate
Je peux théoriquement faire des read_var pour éviter de déclarer un élément dans le navigateur de DTM, non ?
Programmé comme suit:
Ma NOC est en position 1

Bloc ADDM :
IN : '0.1.0{192.168.50.170}10'
OUT : var1

Bloc READ_VAR :
ADR: var1
OBJ : '4x' (j'ai aussi essayé avec '%MW')
NUM : 1
NB : 8
GEST : array de 2 INT
RECP : array de 8 INT

Faut-il faire quelque chose de spéciale dans la conf automate ?
la syntaxe est OK ?

Merci d'avance

PS: la doc est a chier
Une bonne action en entraine toujours une autre
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Config pour un read_var en M340

Message par itasoft »

déjà pour commencer:
GEST : array{0..3 OF INT] et mettre un TimeOut sur le 02
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Config pour un read_var en M340

Message par djé »

Essaie avec un automate Siemens et la fonction MB_Client :? :D :lol:
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Laurent
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 124
Enregistré le : 20 oct. 2015, 11:16
Localisation : Oise et Ile-de-France / France

Re: Config pour un read_var en M340

Message par Laurent »

Salut,

pour le paramètre OBJ, essaie avec '%IW', ça force le code requête 'lecture de registres d'entrées' (fonction MODBUS 4 sauf erreur).
La valeur '%MW' doit lancer une requête 'lecture de registres de sortie, avec un code fonction 3, ce qui n'est peut-être pas accepté par ton équipement.
Bon courage.
Laurent
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Config pour un read_var en M340

Message par andala »

djé a écrit : 14 nov. 2025, 15:07 Essaie avec un automate Siemens et la fonction MB_Client :? :D :lol:
tu trouve ça drole :lol:
Une bonne action en entraine toujours une autre
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Config pour un read_var en M340

Message par andala »

du coup, plus besoin... c’était en lien avec mon post Siemens