Bonjour à tous,
Je suis en train de faire un test pour une com vers un équipement modbus TCP (adresse ip / ID: 10 / port 502) qui n'est pas un automate
Je peux théoriquement faire des read_var pour éviter de déclarer un élément dans le navigateur de DTM, non ?
Programmé comme suit:
Ma NOC est en position 1
Bloc ADDM :
IN : '0.1.0{192.168.50.170}10'
OUT : var1
Bloc READ_VAR :
ADR: var1
OBJ : '4x' (j'ai aussi essayé avec '%MW')
NUM : 1
NB : 8
GEST : array de 2 INT
RECP : array de 8 INT
Faut-il faire quelque chose de spéciale dans la conf automate ?
la syntaxe est OK ?
Merci d'avance
PS: la doc est a chier
Config pour un read_var en M340
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Config pour un read_var en M340
Une bonne action en entraine toujours une autre
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Config pour un read_var en M340
déjà pour commencer:
GEST : array{0..3 OF INT] et mettre un TimeOut sur le 02
GEST : array{0..3 OF INT] et mettre un TimeOut sur le 02
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- djé
- Dieu du process

- Messages : 864
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
- Contact :
Re: Config pour un read_var en M340
Essaie avec un automate Siemens et la fonction MB_Client

Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
-
Laurent
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 124
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 11:16
- Localisation : Oise et Ile-de-France / France
Re: Config pour un read_var en M340
Salut,
pour le paramètre OBJ, essaie avec '%IW', ça force le code requête 'lecture de registres d'entrées' (fonction MODBUS 4 sauf erreur).
La valeur '%MW' doit lancer une requête 'lecture de registres de sortie, avec un code fonction 3, ce qui n'est peut-être pas accepté par ton équipement.
Bon courage.
pour le paramètre OBJ, essaie avec '%IW', ça force le code requête 'lecture de registres d'entrées' (fonction MODBUS 4 sauf erreur).
La valeur '%MW' doit lancer une requête 'lecture de registres de sortie, avec un code fonction 3, ce qui n'est peut-être pas accepté par ton équipement.
Bon courage.
Laurent
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: Config pour un read_var en M340
tu trouve ça drole
Une bonne action en entraine toujours une autre
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: Config pour un read_var en M340
du coup, plus besoin... c’était en lien avec mon post Siemens
Une bonne action en entraine toujours une autre