Bonjour.

Je rencontré un problème à chaque fois que je me connecte sur un M340 en particulier en USB, mas pas sûr d’autre M340. Celui-ci plante (il passe en stop, et toutes les cartes d’e/s et la cpu se met en erreur (led rouge)).
Je suis obligé de redémarré l’automate à froid, et unity pro ?
Avez-vous idée idée du problème ?

Je précise que le port Ethernet et utilisé pour échangé avec un twido déporté, ce qui m’empêche de dialogué en TCP IP (impossible de joindre la station).

On doit faire des travaux d’amélioration sur cette installation, j’ai bien envi de rajouté une carte Ethernet. Qu’elle carte d’extension je dois choisir ? cette carte ne servira que pour y connecter mon PC.

Cordialement
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: problème de connection sur un M340

Message par MiGaNuTs »

Salut.
Le M340 qui plante quand je branche un cable USB ca m'est deja arrivé. Pareil, plusieurs M340 chez ce client, et un un seul qui fait des problemes, toujours le meme.
Particularité, le bouzin est dans un coffret 'embarqué' sur une machine sur rails. Pas de neutre dans l'armoire, mais un transfo avec une prise pour alimenter le PC.
Alim secteur du PC branchée, l'automate plante. PC pas raccordé au chargeur, l'automate plante pas.
Ca sent le probleme de fuites a la terre ou quelques chose du genre. J'ai pas le fin mot de l'histoire, seulement cette modeste piste.

Si tu n'arrive pas a te connecter par le port ethernet du machin, c'est que ton programme "spamme" trop de read_var et write_var.
Mets un petit delai inter trames (entre 2 et 10 ms ca suffit) entre les appels de fonctions, et ca ira mieux.
Sinon la solution bourrin de rajouter une NOC ou une NOE ca marche aussi, mais ca fait cher. Tu peut acceder a l'automate pareil avec n'importe laquelle des deux.
Avantage si tu mets une NOC, tu pourra causer avec le twido en io-scanning avec ta NOC et libérer le port eth de la CPU pour la console et un afficheur.

(Je viens de regarder. Tu fait moins de trucs avec une NOE, mais elle est quand meme plus chere qu'une NOC. Y'a quelque chose qui m'echappe la :lol: )
Avatar du membre
steph31
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 191
Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
Localisation : Toulouse

Re: problème de connection sur un M340

Message par steph31 »

J’ai pensé au problème de terre. L’installation et une cabine de peinture chaine a balancelles et étuvage. L’automate et bien relier à la terre, le châssis aussi. Même si je connecte mon PC sans le chargeur, ça plante aussi. Je suis au stade de demandé une dispo machine à mon client pour me connecté à celui-ci.
C’est une CPU BMXP342020. Le port modbus RTU et aussi utilisé pour dialogué avec 3 altivars.
Je ne me suis pas penché sur l’échange Ethernet entre le twido et mon M340, je me connecte pour faire du diag, et des inhibition d’e/s.
On doit refaire la partie CTA, humidificateur, le prix d’une carte NOC ne devrai pas poser de problème. :D
Damdam307
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 173
Enregistré le : 26 sept. 2022, 19:48
Localisation : Haute Saône

Re: problème de connection sur un M340

Message par Damdam307 »

Bonjour,
J'ai déjà eu le même cas avec de belles frayeurs en prime , si vous n'avez pas de cordon USB avec mise à la terre, votre PC va décharger l'électricité statique qu'il accumule dans la CPU du M340.
Depuis que j'ai le cordon BMXXCAUSBH18 PV01 ,plus de plantage. :D
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: problème de connection sur un M340

Message par Béryl »

Damdam307 a écrit : 27 nov. 2025, 20:52 Depuis que j'ai le cordon BMXXCAUSBH18 PV01 ,plus de plantage. :D
+1
J'ai aussi eu le problème une fois, même avec le PC sur batterie. En raccordant le cordon à la terre : plus de problème !
J'avoue que j'ai pas tout compris.
Les problèmes défaut d'isolement et de CEM, c'est les pires pour moi !
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: problème de connection sur un M340

Message par skip74 »

Salut


J'ai eu exactement les mêmes symptômes il y a 10ans...
que sur cette cpu la, avec terre ok, rien de chelou sur la bécane et pc sur batteries ou sur secteur... rien n'y a fait... installation assez critique chez un client critique :D
j'ai remplacé la cpu et plus de soucis...


Cette CPU a finit sur un banc de test laboratoire chez un client ou je n'intervient que très rarement, le problème a suivit la cpu (ca plante 1 fois sur 2)

J'imagine une capa d'antiparasite hs ou un truc du genre...

tu peux remplacer ta cpu et t'en aura une de dispo pour ton bureau pour faire des tests.


A+
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: problème de connection sur un M340

Message par MiGaNuTs »

La CPU qui me fait des miseres etant dans une armoire "mobile", c'est plus ou moins prévu avec le client qu'a la premiere occasion on lui mets un routeur wifi.
Ca resouds 2 problemes. Plus de plantage au branchement du cable, et plus besoin de courir apres cette saloperie de transbordeur une fois connecté.
Avatar du membre
steph31
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 191
Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
Localisation : Toulouse

Re: problème de connection sur un M340

Message par steph31 »

Bonjour.
Merci de vos retour, le cordon bmxxcausbh018 ne possède pas d’isolation galvanique, il y a pour projet de refaire la partie CTA de la cabine, je vais rajouté un coupleur NOC ethernet dessus, mais je vais me faire acheté le câble original schneider,
@+
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: problème de connection sur un M340

Message par fish »

Salut,
Le câble "spécial" Schneider reprend juste les procédures de décharge à la terre des appareils et/ou personnes qui se connectent. Pour ceux qui ont déjà fait du dépannage électronique, on utilise un tapis à la masse + un bracelet qu'on met autour de son poignet pour que tout le monde/appareil soit au même potentiel.
Si Schneider s'est em...dé à sortir ce type de câble USB avec une tresse de masse, c'est certainement pas pour faire joli ! ;)
Vini
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 29 janv. 2021, 13:17

Re: problème de connection sur un M340

Message par Vini »

Bonjour, j'ai eu le cas il y a quelques années et cela venait de la personne qui ne s'était pas déconnecté du PC en cliquant sur l'icône en bas à droite du PC.
Lors d’une nouvelle connexion, l'automate plante et se met en stop