Bonjour, je viens vers vous car j'ai un problème que je ne comprend pas.
Mon %m23 refuse de s'activer alors que rien ne l'en empèche.

Si joint une screan ou on voit que %m21 s'active bien mais pas %m23
et quand je remplace m21 par m23 elle ne s'active pas non plus

Si quelqu'un pouvait m'éclairer la dessus, merci d'avance pour votre aide

Edit : je suis en simulation
Capture d'écran 2025-12-04 141515.png
Avatar du membre
MarcoTheWindows
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 146
Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
Localisation : Landes
Contact :

Re: Bit interne qui ne s'active pas

Message par MarcoTheWindows »

Bonjour,
D'après l'impression d'écran, %M23 est utilisé ailleurs dans le programme, il est probable qu'il soit maintenu à zéro ailleurs: à vérifier.

Marc
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Bit interne qui ne s'active pas

Message par itasoft »

Si tu vois pas la connerie il faut t'acheter des lunettes
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 253
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Bit interne qui ne s'active pas

Message par dehell »

Bonjour,
C'est la dernière écriture qui compte pour l'automate.
Dans ton cas %m19 est à 0 et il "écrit" ton %M23 à 0
calgar
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 06 avr. 2024, 09:27

Re: Bit interne qui ne s'active pas

Message par calgar »

Ok merci pour la réponse, du coup je vais revoir mes activation voyant et buzzer

Edit :

du coup j'ai reprogrammé de la manière suivante et ça fonctionne nikel, merci pour l'info
Fichiers joints
Capture d'écran 2025-12-04 155907.png
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Bit interne qui ne s'active pas

Message par itasoft »

Simplifié
-------------
01.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
calgar
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 06 avr. 2024, 09:27

Re: Bit interne qui ne s'active pas

Message par calgar »

En fait ca je peux pas par ce que je peux avoir le voyant sans le buzzer
Par contre je suis casiment sur d'avoir programmé des automates qui prenait mon premier ladder comme un ou, apres c'était du imo, ca fait pas longtemps que je suis passé à schneider.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Bit interne qui ne s'active pas

Message par itasoft »

ce que je peux avoir le voyant sans le buzzer
------------------
Tu veux avoir le buzzer quand ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
calgar
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 06 avr. 2024, 09:27

Re: Bit interne qui ne s'active pas

Message par calgar »

En gros je suis en train de refaire la programmation de mon remplisseur de palox à pomme de terre, une caisse a gauche et une caisse a droite que l'on remplie en alternance pour tourner en continue. Si je prend en exemple le côté gauche : je met une caisse, le voyant gauche s'allume 2 sec pour signaler que la caisse est en position, si defaut dans le fonctionnement (intrusion capteur barrage etc...) la j'ai voyant gauche clignotement rapide + buzzer et enfin fin de cycle voyant gauche clignotement lent jusqu'à ce que la caisse soit retiré et après on recommence
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Bit interne qui ne s'active pas

Message par itasoft »

La fin du cycle Gauche est donné par quoi ?
La fin du cycle DRoite est donné par quoi ?