Bonjour,
je souhaite lire la puissance active du moteur en temps réel,
que faire ?
Sinamics et télégrammes
-
Redmike1963
- Code sa première boucle

- Messages : 15
- Enregistré le : 26 mai 2025, 08:03
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1572
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Sinamics et télégrammes
Bonjour.
Demandez a ma boule de cristal, elle pourra peut etre deviner de quoi on parle.
Demandez a ma boule de cristal, elle pourra peut etre deviner de quoi on parle.
-
Redmike1963
- Code sa première boucle

- Messages : 15
- Enregistré le : 26 mai 2025, 08:03
Re: Sinamics et télégrammes
Ce que devrait afficher la boule de cristal, c'est que les télégrammes entre PLC et variateurs de vitesse, ou servodrives,
sont des méthodes plus ou moins normalisées pour échanger des données via Profinet ou Profibus.
De base, on envoie un mot d'état pour libérer le variateur et lui dire dans quel sens tourner (entre autres signaux)
et un autre mot pour la consigne de vitesse.
De la même façon, on reçoit en retour la vitesse réelle.
La technique évite de câbler les E/S du variateur.
J'ai résolu mon problème en utilisant le télégramme 20.
sont des méthodes plus ou moins normalisées pour échanger des données via Profinet ou Profibus.
De base, on envoie un mot d'état pour libérer le variateur et lui dire dans quel sens tourner (entre autres signaux)
et un autre mot pour la consigne de vitesse.
De la même façon, on reçoit en retour la vitesse réelle.
La technique évite de câbler les E/S du variateur.
J'ai résolu mon problème en utilisant le télégramme 20.