Migration Tsx 57 unity vers M580

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Anthony27
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 42
Enregistré le : 25 janv. 2019, 08:25

Migration Tsx 57 unity vers M580

Message par Anthony27 »

Bonjour à tous

Je vais devoir migrer un projet en 57 unity vers du M580.
J'ai déjà réalisé la migration pour connaître les références matériels (Alim, CPU, E/S,Carte comm). J'ai rencontré des petites erreurs mais corrigeables!

Là où je me pose des questions, c'est sur le I/O scanning. Dans le 57, il est utilisé pour des STB au nombre de 7.

Dans le M580, j'ai vu qu'il était possible de déclarer les STB directement sur le port de la CPU. De ce fait, on peut paramétrer les STB directement sur contrôle expert. Mais est-il possible de récupérer la config des STB via cette interface? Et est ce que cela suffit à établir la comm entre le M580 et les STB?

Par avance merci!
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Migration Tsx 57 unity vers M580

Message par itasoft »

il faut reconduire le I/O scanning sur le M580
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 376
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Migration Tsx 57 unity vers M580

Message par elbarbudo »

Anthony27 a écrit : 09 janv. 2026, 23:20 Bonjour à tous

Je vais devoir migrer un projet en 57 unity vers du M580.
J'ai déjà réalisé la migration pour connaître les références matériels (Alim, CPU, E/S,Carte comm). J'ai rencontré des petites erreurs mais corrigeables!

Là où je me pose des questions, c'est sur le I/O scanning. Dans le 57, il est utilisé pour des STB au nombre de 7.

Dans le M580, j'ai vu qu'il était possible de déclarer les STB directement sur le port de la CPU. De ce fait, on peut paramétrer les STB directement sur contrôle expert. Mais est-il possible de récupérer la config des STB via cette interface? Et est ce que cela suffit à établir la comm entre le M580 et les STB?

Par avance merci!
Tu parles des dtm ?
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 253
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Migration Tsx 57 unity vers M580

Message par dehell »

Bonjour,
L'IO scanning n'existe plus sur le M580.
Il faut utiliser le navigateur de DTM.
De plus, l'outil Advantys est maintenant intégré à ContrlExpert.
test_stb.png
Je suis pas sur que tu puisses récupérer tes anciennes config, il faudra peut-être les réécrire.
Pierro
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 61
Enregistré le : 17 mars 2020, 16:58
Localisation : 127.0.0.1

Re: Migration Tsx 57 unity vers M580

Message par Pierro »

+1 avec dehell, refaire la configuration avec Advantys.

a+
Anthony27
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 42
Enregistré le : 25 janv. 2019, 08:25

Re: Migration Tsx 57 unity vers M580

Message par Anthony27 »

Merci pour vos réponses!

Dommage qu'on ne puisse pas récupérer la config des stb via advantys. Je suis bon pour réécrire à la main.

Merci encore
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Migration Tsx 57 unity vers M580

Message par Bruce33 »

Bonjour Anthony27,

Effectivement l'IO Scanning ne se présente pas du tout de la même façon entre le TSX57 et le M580.
Sur le M580, on utilise le navigateur de DTM, qui présente les accès réseau de l'automate (ports du processeur et des modules EtherNet/IP supplémentaires). Ajouter un DTM dans le navigateur, c'est mettre en place la communication.
Si le DTM est bien paramétré, la communication fonctionnera toute seule sans ligne de code.

Concernant l'îlot STB (qui communique en Modbus TCP dans votre cas) il y a deux possibilités :
- utiliser le DTM Advantys (qui permet d'encapsuler le projet Advantys STB dans l'application Control Expert)
- ou utiliser le DTM Modbus TCP générique.
Le DTM générique ressemble un peu au paramétrage IO Scanning du TSX57 : on définit les zones mémoire en lecture/écriture.
Le DTM Advantys permet de créer automatiquement une structure de données liée à la configuration définie dans le logiciel Advantys STB. C'est un gain de temps et cela évite des erreurs d'affectation. Mais c'est aussi plus lourd.
Il faut tester les deux pour mesurer les avantages et les inconvénients.

En cherchant un peu, on arrive à récupérer une configuration déjà réalisée dans le logiciel Advantys (par le menu : Fichier > Copier le contenu d'un îlot...)
On peut aussi se connecter à l'îlot qui est déjà en fonctionnement pour en récupérer la configuration mais il manque alors les éventuels libellés.
Répondre