liaison modbus RTU avec tesysU et M221

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
FredM33
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 28 déc. 2019, 09:35
Localisation : bordeaux

liaison modbus RTU avec tesysU et M221

Message par FredM33 »

Bonjour, j'ai un doute !!
je m'explique : j'ai 4 tesysU à piloter en modbus RTU.
Le programme fonctionne parfaitement avec 1 module de com, mais avec les autres ca ne veut pas communiquer ! ( soit le voyant ERR clignote, soit il ne clignote pas du tout, et dans chaque cas le voyant SL de l'automate clignote de temps en temps ( alors que j'ai programmé une horloge à une seconde).
les modules sont tous neuf ! y'aurait il une série de modules HS qui circulent ?
plus étrange encore, par défaut, les modules c'est 8bits, paire, 19200 b. et bien moi ca fonctionne si je regle la parité sur l'automate à "aucune"!
quelque chose doit m'échapper. Même le SAV de schneider n'a pas compris le pourquoi du comment de cette dernière particularité
a bientôt
F Martinez
Fred, le prof!
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: liaison modbus RTU avec tesysU et M221

Message par Bruce33 »

Bonjour,
Avez-vous l'habitude de communiquer avec des Tesys U ?
Ou de communiquer en Modbus avec un M221 ?
Avez-vous utilisé un câble "officiel" ?

Ces informations vous intéresseront peut-être : Comment configurer les paramètres de communication Modbus sur un Tesys U ?
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: liaison modbus RTU avec tesysU et M221

Message par MiGaNuTs »

Bonjour.
Y'a une carte pour commander les tesys avec les M221. Tu ne l'utilise pas ?

Il faut utiliser les bits de statut de com' pour séquencer tes trames, pas une horloge. Surtout dans un cadre ou le tps de réponse est critique.
FredM33
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 28 déc. 2019, 09:35
Localisation : bordeaux

Re: liaison modbus RTU avec tesysU et M221

Message par FredM33 »

bon alors :
j'utilise une base tesysU LUB120, avec un bloc de puissance LUCM05BL et un module de com modbus LULC033
le câble est bien un câble "officiel" Schneider electric VW3 A8 306 R10 modbus câble W81 623 726 0111 2403 PI.
Je me demande si il n'y a pas une quelconque procédure pour initialiser ces modules modbus LULC033 ?
Pour l'horloge, j'utilise le bit %S6 cadencé à 1s que je copie dans un bit interne et je prends le front montant en lecture et front descendant pour l'écriture.
Cela fonctionne parfaitement avec 1 seul des modules !! c'est ca qui me rend fou! ( car le matériel est neuf.)
Je ne suis pas en effet un expert en modbus RTU, mais je me soigne !
cette procédure d'utilisation d'une horloge est un échange avec le SAV de Schneider qui me l'a indiqué
Je suis malgré tout preneur de toute info me permettant d'éviter de m'arracher les cheveux! ( "utiliser les bits de statuts de com" par exemple, je ne sais pas faire mais je vais m'y atteler pour voir.... mais preneur d'infos également !
merci pour vos réponses
Fred, le prof!
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 572
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: liaison modbus RTU avec tesysU et M221

Message par ProfnovA »

- les slave id ont-t-il été configurés - registre 680 apparement
- essayer avec un logiciel pc type modbus doctor pour etre sur du matériel
Uphelus
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 52
Enregistré le : 02 janv. 2019, 08:35

Re: liaison modbus RTU avec tesysU et M221

Message par Uphelus »

Bonjour,

Vous dites utiliser le bit %S6 pour cadencer vos requêtes. Mais vous avez plusieurs équipement, donc plusieurs requêtes (lecture comme écriture) avant de lancer la 2ème lecture avez-vous vérifié que le bit d'activité est bien retombé?

Cordialement,
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: liaison modbus RTU avec tesysU et M221

Message par Bruce33 »

FredM33,
Pouvez-vous clarifier "Cela fonctionne parfaitement avec 1 seul des modules" : essayez-vous de communiquer avec plusieurs modules en même temps ou bien branchez-vous successivement un seul module à la fois ?
Avez-vous vérifié les adresses des modules ? (selon le lien que je vous ai indiqué précédemment)
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: liaison modbus RTU avec tesysU et M221

Message par MiGaNuTs »

Je suis plus habitué a le faire avec du M241 ou du M340, mais en adaptant le principe au M221 ca donne quelque chose du genre
2026-02-04 15_44_46-sas capsuleuse_ - EcoStruxure Machine Expert - Basic.png
Le principe c'est qu'a chaque fois qu'un bloc d'échange se termine (bien ou mal) tu avance ton séquenceur d'une case,et tu reboucle a la fin du dernier bloc.
Ton port série se retrouve a travailler tout le temps. Le temps de réponse de tes périphériques est optimal.
Cedric39
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 133
Enregistré le : 05 déc. 2015, 09:47

Re: liaison modbus RTU avec tesysU et M221

Message par Cedric39 »

Bonjour,

Les LUC033 sont a régler en adresse avec les petit switch.
Cablage avec les cables RJ45 tout fait + "switch" LU9GC3 ?
Résistance de terminaison sur le switch ?
FredM33
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 28 déc. 2019, 09:35
Localisation : bordeaux

Re: liaison modbus RTU avec tesysU et M221

Message par FredM33 »

Oui j'ai fais attention à régler l'ID des blocs pour qui correspondent à celui programmé sur le M221 !
Fred, le prof!
Répondre