roudy a écrit : 18 nov. 2025, 12:00 Bonjour,
Il faut aussi sequencer les blocs MB_client (çad les faire 1 par 1 cycliquement)
Avec un pas de 200 ms ça marche bien, on doit pouvoir aller plus vite mais j'avais pas besoin.
J'avais une quinzaine d'interlocuteurs et ça marchais bien, donc avec une actualisation toutes les 3 secondes de toutes les données.
A+
Perso, je fais : Le premier fini démarre le deuxième qui une fois fini démarre le troisième, etc... et je reboucle a la fin
Une bonne action en entraine toujours une autre
roudy
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 146
Enregistré le : 19 janv. 2019, 17:28

Re: Probleme sur MB_CLIENT

Message par roudy »

J'attends pas que le précédent soit fini, s'il est pas là ça bloque tout.
Je séquence par pas de 200 ms pour chaque communication R ou W.
La limite c'est le temps de bouclage en fonction du nombre d'interlocuteurs.
Il ne faut pas de données critique "en temps réel".
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 511
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Probleme sur MB_CLIENT

Message par andala »

roudy a écrit : 12 mars 2026, 13:50 J'attends pas que le précédent soit fini, s'il est pas là ça bloque tout.
J'ai mis un time out perso. Mais je vois.