Bonjour . Dans la doc schneider M221 il ets dit que le bit systeme %S1 est :Normalement réglé sur 0. Il est mis à 1 en cas de reprise secteur avec sauvegarde des données, par un programme ou une table d'animation. Il est ensuite remis a zero par le systeme .
comment comprennez vous cela ? je pensais que le bit %S1 etat mis a un par le systeme pour indiquer le demarrage a chaud apres coupure secteur mais il semble que ce soit au programme ou table de le mettre a 1 . si c'est le cas comment detecte t on un demarrage a chaud ? merci .
%S1 et demarrage a chaud sur coupure secteur
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 940
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: %S1 et demarrage a chaud sur coupure secteur
Bonjour,
En lisant ainsi :
Et c'est le même principe avec %S0 pour la reprise à froid.
En lisant ainsi :
Le bit %S1 est donc géré par le système mais il est possible de le mettre à 1 pour forcer une reprise à chaud.Le bit système %S1 est normalement réglé sur 0.
Il est mis à 1 :
- en cas de reprise secteur avec sauvegarde des données,
- OU par un programme,
- OU par une table d'animation.
Il est ensuite remis a 0 par le système.
Et c'est le même principe avec %S0 pour la reprise à froid.