On peut générer le fichier EDS à partir la tête de station dans le DTM EdgeIOEIP.
On peut aussi générer le fichier EDS avec l'outil
Edge I/O Configurator qui permet de configurer l'îlot indépendamment.
Et je crois qu'on peut aussi le faire en configurant l'îlot directement dans l'interface Web de la tête de station.
elbarbudo a écrit : ↑25 mars 2026, 22:33
Pas adaptée car selon notre automaticien ça peut causer des soucis de com
C'est un choix empirique peu argumenté. Quels soucis ? Pourquoi ? Dans quelles circonstances ?
Pour éviter de propager inutilement les messages multicast sur tout le réseau Ethernet, il existe la fonction
IGMP snooping sur les switchs manageables.
Si vous raccordez sur un même réseau des dizaines d'automates et d'équipements EtherNet/IP avec uniquement des switchs basiques non manageables, ça peut créer des problèmes. Ce n'est quand même pas le cas ?
En revanche les administrateurs réseau peuvent parfois bloquer des trames multicast. Si la communication EtherNet/IP reste dans un réseau propre à l'installation, ce n'est pas un problème.