Débutant TIA portal

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 402
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Débutant TIA portal

Message par elbarbudo »

Salut les gars
Après des années de Schneider je me lance petit à petit dans le Siemens
Je me suis pris un s7-1200 cpu1212c
Mais truc tout con je me demande comment lui donner une adresse ip
Dois je renseigner l’adresse mac qque part ?
J’ai lancé accessible device ou même proneta mais je ne trouve pas mon automate
Je me suis que comme avec Schneider je pourrais utiliser bootp mais nok
Si qqun peut me guider ou au pire me filer une doc ça serait sympa 😇😇
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 402
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Débutant TIA portal

Message par elbarbudo »

L’automate est neuf donc je ne sais pas quel adresse donner à mon pc pour qu’ils soient sur le même réseau
Avec Schneider je commençais en usb , mais pas de port usb sur le s7-1200
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 828
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Débutant TIA portal

Message par dpo »

bizarre que tu ne le vois pas, es-tu sûr de ton câble ethernet, aurais-tu un pare-feu qui bloque ? normalement

1/ avec proneta tu dois le voir même si ton PC n'a pas une IP compatible et changer son adresse
https://www.youtube.com/watch?v=SfcydAsB5jY
ou
2 / la première fois que tu vas vouloir le charger si ton PC n'a pas une IP compatible avec celle de la config matérielle, il va proposer d'adapter ton PC, il devrait découvrir l'automate (même s'il n'a pas encore l'IP prévue) et tu pourras charger
ou
3/tu peux lui affecter une IP par la vue des équipements en ligne (je ne l'ai jamais fait)
https://www.youtube.com/watch?v=-kDvwLGJC-A
ou
4/ y a aussi ça mais jamais testé
https://support.industry.siemens.com/cs ... 9&lc=en-TN
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 402
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Débutant TIA portal

Message par elbarbudo »

Effectivement avec proneta ça marche nickel en fait j’ai installer TIA sur une vm pour pas être en conflit avec control expert
J’ai installer proneta sur la machine principale et je vais pouvoir commencer à programmer sur ma vm
Il doit avoir un soucis de config sur la carte ethernet
Merci de ton aide 🙂
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 589
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Débutant TIA portal

Message par ProfnovA »

Pour que TIA fonctionne correctement dans une VM, il faut configurer la carte réseau en bridged et donner une ip dans la vm qui soit également dans le même sous réseau de l'automate. Dans la config du mode bridged, il faut aussi spécifier le nom de ta carte réseau filaire (ça dépend de la VM).
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 402
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Débutant TIA portal

Message par elbarbudo »

ProfnovA a écrit : 09 avr. 2026, 15:45 Pour que TIA fonctionne correctement dans une VM, il faut configurer la carte réseau en bridged et donner une ip dans la vm qui soit également dans le même sous réseau de l'automate. Dans la config du mode bridged, il faut aussi spécifier le nom de ta carte réseau filaire (ça dépend de la VM).
J’ai utilisé vmware et dans removable devices, network adapter j’ai mis bridged : connected directly to the physical network
C’est de ça dont tu parles ?
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 589
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Débutant TIA portal

Message par ProfnovA »

2026-04-09 17 10 37.png
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 402
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Débutant TIA portal

Message par elbarbudo »

Merci 🫡
Répondre