Bonjour à tous, Je suis jeune ingénieur en automatisme dans une petite boîte qui fait des prestations pour des entreprises dans des secteurs assez réglementés.

J'ai un projet avec une architecture Schneider composée de deux HMIG3U (écrans HMIDT732) sous Vijeo Designer 6.2.

Une IHM est reliée au rack principal et l'autre est reliée au rack secondaire. Les deux rack sont connectés en fibre optique.

Le besoin :
Je dois synchroniser totalement la gestion des utilisateurs (Ajout/Suppression/Modif de MDP) entre les deux terminaux. Par ex si l'Admin crée un compte sur l'IHM 1, il doit apparaître sur l'IHM 2.

Contraintes:

Interdiction du passage par l'automate.

Interdiction des supports amovibles (Clé USB/SD) pour des raisons de sûreté.

Aucune intervention via PC de maintenance autorisée en exploitation. -> Je ne peux donc pas faire transiter les variables de session via l'automate

Tout ça pour dire, est-il possible/comment faire communiquer deux IHM via ethernet avec Vijéo ?

J'ai commencé à creuser et je me doute qu'il est possible de le faire via Gestionnaire d'Entrées/Sorties-> nouveau pilote.
Mais ensuite je bloque.

Merci pour vos retours :)
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1615
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Gestion des mots de passe sur deux IHM Vijeo 6.2

Message par MiGaNuTs »

Bonjour.

A ma connaissance ce n'est pas faisable avec vijéo designer.
La gestion des utilisateurs est interne a chaque afficheur et indépendante.

Si vous voulez centraliser les utilisateurs il vous faut un serveur et des panel PC qui vont y chercher les identifiants.
On n'est plus dans la meme catégorie de matériels (et de prix du coup).
AutomatismeFrance
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 17 avr. 2026, 13:54

Re: Gestion des mots de passe sur deux IHM Vijeo 6.2

Message par AutomatismeFrance »

Donc pas moyen d'exploiter les deux ports Rj45 libres à l'arrière de mes IHM et un peu de paramétrage Vijéo :/

Je vous remercie pour votre réponse :D