[RESOLU] Mémento introuvable

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: Mémento introuvable

Message par Bernardo59 »

Je n'ai pas l'impression que tu as le bon programme.
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: Mémento introuvable

Message par Cyril93 »

Salut,

Effectivement pas de code dans l'OB1 pas de config matériel (à la rigueur on peux s'en passer). J'ai chercher un peu pas d'écriture de pointeur sur la zone des mémentos.
On peux se poser la question : le programme est t'il complet ? Je dis ça mais c'est du vécu chez un client, idem il retrouvait pas une variable la cause, il n'avait pas tous les blocs sur son PC :D
Avatar du membre
Fyrea
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 13
Enregistré le : 08 sept. 2016, 16:30
Localisation : Bretagne

Re: Mémento introuvable

Message par Fyrea »

En effet le projet enregistrer semble incomplet je vais effectuer une nouvelle sauvegarde de mes propres main au moins on sera fixé ;)
Avatar du membre
Fyrea
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 13
Enregistré le : 08 sept. 2016, 16:30
Localisation : Bretagne

Re: Mémento introuvable

Message par Fyrea »

Eh bien j'ai la joie d'annoncer que ce sujet est enfin (presque) clos :D

En effet la précédente sauvegarde avait été effectuer par mon "supérieur" mais disons qu'il n'a pas vraiment les connaissances dans le domaine 8-) il a donc fais une copie vraiment "sale" du projet (copier coller des blocs avec l'automate en fonctionnement si j'ai bien compris)

J'ai donc téléchargée le projet proprement et ENFIIIN les bits et tempo invisible sont apparu dans le FB0 et d'autre blocs par çi, par là.

Maintenant, il me reste une question que j'avais déjà posé un peu discrètement : est-ce possible de récupérer les valeurs rentré sur le pupitre dans un fichier afin de les renvoyer après mise à jour de la prog sans avoir à tout retaper ? Cela m'aiderai ééééénormement vue le nombre d'automate siemens de l'entreprise !

Merci à tous pour votre aide précieuse qui m'aura réréréréappris une chose : on est jamais mieux servis que par soi même ! :lol:
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: Mémento introuvable

Message par Cyril93 »

Si tu parles de modif de DB voir ce lien

viewtopic.php?f=4&t=805&p=4611&hilit=Excel#p4611

sinon si tu ne modifies par la structure du DB il n'y a rien à faire les valeurs en cours sont sauvegarder sur le PC
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Mémento introuvable

Message par philou77 »

Salut !

Oui, dans ton projet, M121.0 est utilisé dans différents blocs mais affecté (en W) nulle part.
Il faudrait l'archive correct du prg.

Si tu transfert les DB de l'automate vers ta console tu sauvegardes l'état des db.
les transférer à nouveau de la console vers l'automate te 'rend' les valeurs affectées dans les db.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1956
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Mémento introuvable

Message par Béryl »

/mode archi_hors_sujet on

Dis-moi, Fyrea, tu bosses pour la brasserie Lancelot ?
J'y suis passé le mois dernier pour faire le plein.
Raaaah, la XI.I, c'est une tuerie ;)

/mode archi_hors_sujet off
Avatar du membre
Fyrea
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 13
Enregistré le : 08 sept. 2016, 16:30
Localisation : Bretagne

Re: Mémento introuvable

Message par Fyrea »

Mmh j'ai un peu de mal avec l'histoire de valeur initial et en cours mais je vais étudier ça de plus près !
Pour le M121.0 le problème est réglé il s'agissait tout bonnement d'une mauvaise copie du programme en ligne.

/mode hors_sujet_ON

Oui et sans faire de pub j'adore tous les produits qui sortent ! (Sauf la Lancelot Premium c'est de la kro amélioré pour bar festival toussa toussa)

/mode hors_sujet_OFF
Avatar du membre
Fyrea
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 13
Enregistré le : 08 sept. 2016, 16:30
Localisation : Bretagne

Re: Mémento introuvable

Message par Fyrea »

Problème résolu !

Encore merci à tout ceux qui ont contribué ! :D
Répondre