[RESOLU] Mémento introuvable
- Bernardo59
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1054
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
- Contact :
Re: Mémento introuvable
Je n'ai pas l'impression que tu as le bon programme.
Re: Mémento introuvable
Salut,
Effectivement pas de code dans l'OB1 pas de config matériel (à la rigueur on peux s'en passer). J'ai chercher un peu pas d'écriture de pointeur sur la zone des mémentos.
On peux se poser la question : le programme est t'il complet ? Je dis ça mais c'est du vécu chez un client, idem il retrouvait pas une variable la cause, il n'avait pas tous les blocs sur son PC
Effectivement pas de code dans l'OB1 pas de config matériel (à la rigueur on peux s'en passer). J'ai chercher un peu pas d'écriture de pointeur sur la zone des mémentos.
On peux se poser la question : le programme est t'il complet ? Je dis ça mais c'est du vécu chez un client, idem il retrouvait pas une variable la cause, il n'avait pas tous les blocs sur son PC
- Fyrea
- Code sa première boucle

- Messages : 13
- Enregistré le : 08 sept. 2016, 16:30
- Localisation : Bretagne
Re: Mémento introuvable
En effet le projet enregistrer semble incomplet je vais effectuer une nouvelle sauvegarde de mes propres main au moins on sera fixé 
- Fyrea
- Code sa première boucle

- Messages : 13
- Enregistré le : 08 sept. 2016, 16:30
- Localisation : Bretagne
Re: Mémento introuvable
Eh bien j'ai la joie d'annoncer que ce sujet est enfin (presque) clos
En effet la précédente sauvegarde avait été effectuer par mon "supérieur" mais disons qu'il n'a pas vraiment les connaissances dans le domaine
il a donc fais une copie vraiment "sale" du projet (copier coller des blocs avec l'automate en fonctionnement si j'ai bien compris)
J'ai donc téléchargée le projet proprement et ENFIIIN les bits et tempo invisible sont apparu dans le FB0 et d'autre blocs par çi, par là.
Maintenant, il me reste une question que j'avais déjà posé un peu discrètement : est-ce possible de récupérer les valeurs rentré sur le pupitre dans un fichier afin de les renvoyer après mise à jour de la prog sans avoir à tout retaper ? Cela m'aiderai ééééénormement vue le nombre d'automate siemens de l'entreprise !
Merci à tous pour votre aide précieuse qui m'aura réréréréappris une chose : on est jamais mieux servis que par soi même !
En effet la précédente sauvegarde avait été effectuer par mon "supérieur" mais disons qu'il n'a pas vraiment les connaissances dans le domaine
J'ai donc téléchargée le projet proprement et ENFIIIN les bits et tempo invisible sont apparu dans le FB0 et d'autre blocs par çi, par là.
Maintenant, il me reste une question que j'avais déjà posé un peu discrètement : est-ce possible de récupérer les valeurs rentré sur le pupitre dans un fichier afin de les renvoyer après mise à jour de la prog sans avoir à tout retaper ? Cela m'aiderai ééééénormement vue le nombre d'automate siemens de l'entreprise !
Merci à tous pour votre aide précieuse qui m'aura réréréréappris une chose : on est jamais mieux servis que par soi même !
Re: Mémento introuvable
Si tu parles de modif de DB voir ce lien
viewtopic.php?f=4&t=805&p=4611&hilit=Excel#p4611
sinon si tu ne modifies par la structure du DB il n'y a rien à faire les valeurs en cours sont sauvegarder sur le PC
viewtopic.php?f=4&t=805&p=4611&hilit=Excel#p4611
sinon si tu ne modifies par la structure du DB il n'y a rien à faire les valeurs en cours sont sauvegarder sur le PC
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Mémento introuvable
Salut !
Oui, dans ton projet, M121.0 est utilisé dans différents blocs mais affecté (en W) nulle part.
Il faudrait l'archive correct du prg.
Si tu transfert les DB de l'automate vers ta console tu sauvegardes l'état des db.
les transférer à nouveau de la console vers l'automate te 'rend' les valeurs affectées dans les db.
Oui, dans ton projet, M121.0 est utilisé dans différents blocs mais affecté (en W) nulle part.
Il faudrait l'archive correct du prg.
Si tu transfert les DB de l'automate vers ta console tu sauvegardes l'état des db.
les transférer à nouveau de la console vers l'automate te 'rend' les valeurs affectées dans les db.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1956
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Mémento introuvable
/mode archi_hors_sujet on
Dis-moi, Fyrea, tu bosses pour la brasserie Lancelot ?
J'y suis passé le mois dernier pour faire le plein.
Raaaah, la XI.I, c'est une tuerie
/mode archi_hors_sujet off
Dis-moi, Fyrea, tu bosses pour la brasserie Lancelot ?
J'y suis passé le mois dernier pour faire le plein.
Raaaah, la XI.I, c'est une tuerie
/mode archi_hors_sujet off
- Fyrea
- Code sa première boucle

- Messages : 13
- Enregistré le : 08 sept. 2016, 16:30
- Localisation : Bretagne
Re: Mémento introuvable
Mmh j'ai un peu de mal avec l'histoire de valeur initial et en cours mais je vais étudier ça de plus près !
Pour le M121.0 le problème est réglé il s'agissait tout bonnement d'une mauvaise copie du programme en ligne.
/mode hors_sujet_ON
Oui et sans faire de pub j'adore tous les produits qui sortent ! (Sauf la Lancelot Premium c'est de la kro amélioré pour bar festival toussa toussa)
/mode hors_sujet_OFF
Pour le M121.0 le problème est réglé il s'agissait tout bonnement d'une mauvaise copie du programme en ligne.
/mode hors_sujet_ON
Oui et sans faire de pub j'adore tous les produits qui sortent ! (Sauf la Lancelot Premium c'est de la kro amélioré pour bar festival toussa toussa)
/mode hors_sujet_OFF
- Fyrea
- Code sa première boucle

- Messages : 13
- Enregistré le : 08 sept. 2016, 16:30
- Localisation : Bretagne
Re: Mémento introuvable
Problème résolu !
Encore merci à tout ceux qui ont contribué !
Encore merci à tout ceux qui ont contribué !