NTP foireux sur M340

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
seb76
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 26 juil. 2022, 16:10

Re: NTP foireux sur M340

Message par seb76 »

Il ne change pas d'heure tout seul, ni par le saint esprit ou autre !
C'est qu'il y a bien quelque chose de mal paramétré qui l'a remis à une mauvaise heure...
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1981
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: NTP foireux sur M340

Message par Béryl »

Bon, effectivement, après avoir coché l'option heure d'été (et rechargé tout le programme) tout rentre dans l'ordre.
Je pensais bêtement que cela n'avait pas d'incidence vu qu'on prenait l'heure sur un serveur NTP.
Affaire classée (du moins, j'espère !)
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 953
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: NTP foireux sur M340

Message par Bruce33 »

Bonjour,
Béryl a écrit : 27 avr. 2026, 11:56 après avoir coché l'option heure d'été (et rechargé tout le programme) tout rentre dans l'ordre.
Espérons que ça dure.
Je viens de voir une info concernant le fuseau horaire dans la FAQ Schneider : Why is there a Time Zone change when opening a Control Expert V15.3 project in V16.0?
Répondre