TSX1723428 défaut 4035 MEMOIRE PROTEGEE

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Jacques47
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 29 mars 2026, 19:51

TSX1723428 défaut 4035 MEMOIRE PROTEGEE

Message par Jacques47 »

Bonjour a tous
Mon problème je ne peut pas accéder a la mémoire de mon TSX 1723428 V1.4, je suis bien connecté, je peux faire un STOP un RUN.
Mais pour transférer le programme automate du TSX > au PC, j'ai l'erreur 4035 MÉMOIRE PROTÉGÉE.
J'ai la même chose du TSX > à EEPROM de 8K.
Ce TSX et couplé a un NUM720 par deux fibres optiques.
Si je réinitialise la mémoire du TSX alors je peux sauvegarder ou charger je n'ai plus le défaut 4035
Il y a une protection dans le programme automate.
J'ai fait l’expérience avec un deuxième TSX, je charge le programme automate par un EEPROM Backup et j'ai le même défaut
Je me pose la question s'il ne me manque pas uns clé sur un port série ou parallèle . Mon PL7-22 V5.1.
Ou le logiciel utiliser par NUM pour ce type de TSX n'est pas le même, voir pièces jointe.
Il y a une supercherie.
Fichiers joints
EEPROM.JPG
IMG_9561.JPG
Jacques47
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 29 mars 2026, 19:51

Re: TSX1723428 défaut 4035 MEMOIRE PROTEGEE

Message par Jacques47 »

Si cela intéresse une personne après investigation,
Le Backup de EEPROM est protégée a l’écriture par le PL7, lors de sa copie dans l'EEPROM.
Il sera chargé en mémoire RAM dans le TSX au démarrage, si la mémoire du TSX est vide.
Avec le PL7 on peut accéder au TSX, mais il sera impossible de copier le programme qui est en RAM, la mémoire est protégée erreur 4035.
Je n'avais pas de problème de câble série ni de protection de logiciel du PL7.
La seule solution, faire une archive de l'EEPROM et la recopier dans un nouvel EPPROM de même capacité dans mon cas 32K.
Le fichier BINAIRE.BIN obtenu dans mon cas est de 32K mais seul 24K est utilisée, la RAM de mon TSX est de 24K.
Répondre