TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avalone16
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 11 nov. 2019, 07:24

TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés

Message par Avalone16 »

Bonjour

Je me permet d écrire un post car je sèche sur une problématique.

sur une carte TM3AI2H j ai deux signaux 0 20 mA provenant de deux équipements différents.

lorsque chacun est branché indépendamment, la mesure s effectue correctement, mais des lors que les deux équipements sont raccordés j ai le signal de l I0 qui disparait.
et c est sur l entrée I1 que le dysfonctionnement agit

equipements raccordés

I0 c est encodeur lineaire Kubler D5.3501.A111.0000
I1 c est une sonde de niveau autosen AF003Capteur de niveau électronique G3/4A

le 0 volt est commun a l alimentation 24+DC
tout est a la terre

cablage en actif pour I0

Screenshot 2026-05-07 at 04-20-58 Modicon TM3 Analog I_O Modules Instruction Sheet - HRB59606_11.pdf.png
Screenshot 2026-05-07 at 04-20-58 Modicon TM3 Analog I_O Modules Instruction Sheet - HRB59606_11.pdf.png (13.78 Kio) Vu 153 fois
Screenshot 2026-05-07 at 04-19-45 Capteur de niveau électronique 100...1600 mm G3_4M - AF003.png
Screenshot 2026-05-07 at 04-19-45 Capteur de niveau électronique 100...1600 mm G3_4M - AF003.png
merci par avance pour votre aide
Fichiers joints
Screenshot 2026-05-07 at 04-22-07 kubler D5.3502.A111.0000 - mdc16230@gmail.com - Gmail.png
ericlardechois
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 158
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés

Message par ericlardechois »

Bonjour,

Je pense qu'il s"agit d'un soucis de masse commune

Tes boucles 4-20mA doivent être sans références à la terre
(câblage en deux fils, uniquement sur la carte)

Eric
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 600
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés

Message par ProfnovA »

est-ce la même alim 24V pour les capteurs? Sont-ce des 2, 3 ou 4 fils?
Avalone16
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 11 nov. 2019, 07:24

Re: TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés

Message par Avalone16 »

Bonjour merci pour vos premiers elements de reponse, afin d affiner mes explications, voici un schema actuel du montage.
08011601.JPG
cdt
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1627
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés

Message par MiGaNuTs »

Salut.
Le 0V de ton alim est a la terre ?
Pour moi il est censé toujours y etre, mais c'est un débat auquel je n'ai toujours pas trouvé la bonne réponse.

Au pire tu est bon pour devoir mettre des isolateurs de signaux analogiques entre les capteurs et ton automate.
Répondre