Bonjour
Je me permet d écrire un post car je sèche sur une problématique.
sur une carte TM3AI2H j ai deux signaux 0 20 mA provenant de deux équipements différents.
lorsque chacun est branché indépendamment, la mesure s effectue correctement, mais des lors que les deux équipements sont raccordés j ai le signal de l I0 qui disparait.
et c est sur l entrée I1 que le dysfonctionnement agit
equipements raccordés
I0 c est encodeur lineaire Kubler D5.3501.A111.0000
I1 c est une sonde de niveau autosen AF003Capteur de niveau électronique G3/4A
le 0 volt est commun a l alimentation 24+DC
tout est a la terre
cablage en actif pour I0
merci par avance pour votre aide
TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés
-
ericlardechois
- Forcené des structures

- Messages : 158
- Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28
Re: TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés
Bonjour,
Je pense qu'il s"agit d'un soucis de masse commune
Tes boucles 4-20mA doivent être sans références à la terre
(câblage en deux fils, uniquement sur la carte)
Eric
Je pense qu'il s"agit d'un soucis de masse commune
Tes boucles 4-20mA doivent être sans références à la terre
(câblage en deux fils, uniquement sur la carte)
Eric
Re: TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés
est-ce la même alim 24V pour les capteurs? Sont-ce des 2, 3 ou 4 fils?
Re: TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés
Bonjour merci pour vos premiers elements de reponse, afin d affiner mes explications, voici un schema actuel du montage.
cdt
cdt
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1627
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés
Salut.
Le 0V de ton alim est a la terre ?
Pour moi il est censé toujours y etre, mais c'est un débat auquel je n'ai toujours pas trouvé la bonne réponse.
Au pire tu est bon pour devoir mettre des isolateurs de signaux analogiques entre les capteurs et ton automate.
Le 0V de ton alim est a la terre ?
Pour moi il est censé toujours y etre, mais c'est un débat auquel je n'ai toujours pas trouvé la bonne réponse.
Au pire tu est bon pour devoir mettre des isolateurs de signaux analogiques entre les capteurs et ton automate.