[RESOLU] tsx nano et comunication en port com et win98

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
ericlardechois
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 159
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: [RESOLU] tsx nano et comunication en port com et win98

Message par ericlardechois »

Cela ne serait pas l'histoire du port com1 obligatoire ?
Sebb
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 12 avr. 2026, 17:31
Localisation : Hautes-Alpes

Re: [RESOLU] tsx nano et comunication en port com et win98

Message par Sebb »

ericlardechois a écrit : 12 avr. 2026, 20:59 Cela ne serait pas l'histoire du port com1 obligatoire ?
Je suis sur un PC avec un vrai port série, à priori bien configuré, et surtout le test depuis le driver me donne l'impression que ça communique.
Je fais peut-être une erreur sur l'adresse de l'automate car je ne la connais pas.
Sebb
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 12 avr. 2026, 17:31
Localisation : Hautes-Alpes

Re: [RESOLU] tsx nano et comunication en port com et win98

Message par Sebb »

Salut à tous,

Ce fût laborieux, mais ça marche!
Comme je le pensais, mon PL707 était incomplet. J'ai trouvé sur le net une copie des disquettes d'origine, et ça installe bien tous les fichiers nécessaires.
Sur mon PC sous DOS, ça rajoute une ligne à autoexec.bat pour paramétrer le port com!
Comme j'avais acheté un câble USB/RS485, j'ai aussi réussi à le faire fonctionner sous XP en récupérant le driver du câble sur le net (ça la fait apparaître en COM3), ya plus qu'à le déclarer dans le gestionnaire de driver Unitelway.

Et merci à Béryl pour son aide lors de nos échanges en MP.

Seb.
Répondre