Modicon EDGE I/o défaut Module

Message par Damdam307 »

Bonjour,
Je suis sur un projet d'installation de 8 de niveaux type HART raccordés sur un ïlot MODICON EDGE I/O.
Celui-ci est en communication Modbus TCP/IP avec un M340
La config de l'Ilot:
-1 NTSNEC1200K
-2 cartes d'entrées analogiques type Hart réf NTSAHI0412XH.

Le but du projet est de remplacé progressivement les capteurs existant (TOR) par les nouveaux (HART) sans avoir à programmer l'Ilot à chaque remplacement par la maintenance.

Je fais actuellement mes essais avec un seul capteur raccordé sur 1 voie d'une carte d'entrée analogique en "désactivant" les autres voies.
Jusque la tout ce passe bien, j'ai bien les remontées d'infos sur le M340.impeccable.

Si j'active une autre voie et que le capteur n'est pas présent il m'affiche un défaut ,ce qui est plutôt normal,il joue bien son rôle.

Le problème est que si j'ai "un défaut sur un module", je n'ai plus de remontée d'infos au M340.

J'ai bien la connexion,l'ilot passe en "RUN" et "NS" clignotant.
J'ai paramétré le module en "optionnel" au lieu de normal mais rien n'y fait.

Si quelqu'un à une idée pour résoudre mon problème,je suis preneur.