NOC0401 ,cet outil n'est pas prêt

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
job1980bis
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 21 juin 2022, 17:56

NOC0401 ,cet outil n'est pas prêt

Message par job1980bis »

Bonjour,
Au moment au je voulais générer mon projet et valider l'adresse IP de ma NOC0401, impossible de le faire et j'ai le message d'erreur suivant : NOC0401, cet outil n'est pas prêt.
Savez vous de quoi il en retourne s'il vous plaît ?
Un grand merci d'avance :)
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1113
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: NOC0401 ,cet outil n'est pas prêt

Message par fish »

Bonjour,
Un coup de Copilot, voici sa réponse :
Le message**« NOC0401, cet outil n'est pas prêt »** apparaît généralement dans Control Expert / Unity Pro lorsqu'un composant associé à la carte BMX NOC 0401 (module Ethernet M340) n'est pas correctement initialisé ou que son DTM (Device Type Manager) n'est pas disponible au moment de la génération du projet. Les résultats trouvés font référence à la configuration de la carte NOC0401 dans le navigateur DTM et à la génération du projet après sa configuration.

Les causes les plus fréquentes sont :

Le DTM Schneider de la NOC0401 n'est pas installé ou est corrompu.
Le catalogue matériel n'a pas été mis à jour après une installation ou une mise à jour de Control Expert.
Incompatibilité entre la version de Control Expert et la version du matériel ou du firmware.
Un problème de chargement du navigateur DTM lors de l'ouverture du projet.
Une bibliothèque ou un complément de communication Ethernet manquant.