Flasher un firmware sur une CPU 340

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1997
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Flasher un firmware sur une CPU 340

Message par Béryl »

Salut les cyborgs.

Flasher un firmware sur une 340, j'en ai fait pas mal. Autrefois, en 10 minutes, c'était plié.
Aujourd'hui, je tente d'en passer une sur le dernier et... putain, soit je vieillis mal, soit le soft Device Maintenance est une horreur sans nom.
Oui, je sais que c'est une horreur sans nom, mais même avec ce truc infâme, j'en ai flashé quelques-une sans perdre trop de neurones.
Là, avec la dernière version (3.5) ça le fait pas du tout.
Il me demande un nom d'utilisateur et un mot de passe rien que pour lire les données de la cpu. En usb, en plus, même pas en ethernet (et je vous dis pas combien de temps j'ai perdu pour trouver comment passer en usb).
J'ai fouillé la doc ; rien trouvé.
Pour le mot de passe, je connaissais fwdownload pour le firmware. Là, il veut en plus un nom d'utilisateur.
Je sèche.

Si vous avez une idée...
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2295
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Flasher un firmware sur une CPU 340

Message par JC87 »

Yo,

Essaye ça :
Utilisateur : loader, Mot de passe : fwdownload

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1997
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Flasher un firmware sur une CPU 340

Message par Béryl »

T'es un boss, JC ! 8-)
Jamais trouvé "loader" dans la doc...
Merci !
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2295
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Flasher un firmware sur une CPU 340

Message par JC87 »

Salut Béryl,

Allez j'avoue, j'ai demandé à Chatgpt :mrgreen: c'est fort ce truc ! Et quand on pense qu'on en est qu'au début, c'est même carrément flippant :?

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1997
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Flasher un firmware sur une CPU 340

Message par Béryl »

Ah, je ne me sers JAMAIS d'aucune IA. Je les fuis comme les GAFAM !
J'en suis resté au bête RTFM. Je lis la doc, donc.
Déjà, elle est en ligne. Après, c'est codé avec le cul et l'encodage raconte portnawak ce qui fait un affichage tout caca sous Firefox.
J'ai quand même fait l'effort de poursuivre ma lecture, mais jamais, JAMAIS, je n'ai vu le moindre indice (et encore moins "loader") à propos du nom d'utilisateur à renseigner (alors que "fwdonwload" est bien notifié, lui).
Et il faut demander à une saloperie d'IA pour avoir cette info ?!
On marche sur la tête, là !!
N'empêche, l'IA - cette grande potomane faucheuse de données - elle l'a pas inventé. Il a bien fallu que ce soit noté quelque part et j'ai très bien pu passer à côté, tout simplement.

Bon, je me calme avant de monter trop en pression.
Encore merci, mon brave JC !
Répondre