Lire le programme d'un TSX07 31
- Autoreverse
- Aguerri de l'automation

- Messages : 86
- Enregistré le : 04 mai 2019, 12:30
- Contact :
Re: Lire le programme d'un TSX07 31
Il en automate de base, roue codeuse à 0, pas d'extensions raccordées.
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 969
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Lire le programme d'un TSX07 31
Avec un PC qui dispose de Driver Manager et du driver Unitelway il est possible de tester la communication.Autoreverse a écrit : ↑12 sept. 2026, 23:08 [...] surtout qu'on ne peut pas tester la com avant comme sur les Mitsubishi FX.
Driver Manager dispose d'un onglet XWAY Test, on l'on choisit le driver UNITELWAY, l'adresse par défaut 0.254.0 correspondant au port terminal de l'automate, on sélectionne Connecter puis Lancer pour exécuter la requête MIRROIR par défaut. Il faut évidemment que le driver UNITELWAY soit correctement paramétré, en général il suffit juste de l'associer au bon port COM.
- Autoreverse
- Aguerri de l'automation

- Messages : 86
- Enregistré le : 04 mai 2019, 12:30
- Contact :
Re: Lire le programme d'un TSX07 31
Merci, je vais tenter ça.
- Autoreverse
- Aguerri de l'automation

- Messages : 86
- Enregistré le : 04 mai 2019, 12:30
- Contact :
Re: Lire le programme d'un TSX07 31
Je m'en doutais ça n'a pas marché, bien que cette fois le voyant TXD du câble clignotait (avant il n'y avait que le RXD qui clignotait).
Pas sûr que PL7-07 et le driver CH340 du câble usb chinois arrivent à communiquer ensemble.
Le câble Telemecanique 1031 est arrivé, je ferai le test ce weekend.
Pas sûr que PL7-07 et le driver CH340 du câble usb chinois arrivent à communiquer ensemble.
Le câble Telemecanique 1031 est arrivé, je ferai le test ce weekend.