Bonjour,
Étant novice en la matière, je souhaite récupérer/visualiser à distance les variables de mon programme.
L'automate est un TM221CE40R avec port série et Ethernet, j'ai également à disposition les logiciel opc / ofs de chez Schneider.
Programme avec SoMachine Basic V1.4.
De souvenir avec un M340 je généré un fichier .SCY mais ici je ne sais pas trop comment m'y prendre, si toute fois cela est possible.
Merci d'avance.
Étant novice en la matière, je souhaite récupérer/visualiser à distance les variables de mon programme.
L'automate est un TM221CE40R avec port série et Ethernet, j'ai également à disposition les logiciel opc / ofs de chez Schneider.
Programme avec SoMachine Basic V1.4.
De souvenir avec un M340 je généré un fichier .SCY mais ici je ne sais pas trop comment m'y prendre, si toute fois cela est possible.
Merci d'avance.
Re: M221 et OPC
Avec le logiciel OFS client de schneider.
Re: M221 et OPC
Salut,
J'ai finalement trouvé comment voir l'état de mes variables en direct de mon M221 via OFS Client sur un pc du réseau donc problème résolus.
![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
J'ai finalement trouvé comment voir l'état de mes variables en direct de mon M221 via OFS Client sur un pc du réseau donc problème résolus.
![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Modifié en dernier par happyjer le 01 juil. 2016, 13:07, modifié 1 fois.
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1084
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: M221 et OPC
Bonjour,
sur les M340 tu peut te passer de générer des fichiers .scy , les recharger et relancer OFS a chaque compilation en cochant la case "Dictionnaire de données" quelque part dans les options du projet.
Je sait pas si c'est possible avec ta CPU, mais c'est a tester. Ça facilite pas ma la phase de dev et de tests.
sur les M340 tu peut te passer de générer des fichiers .scy , les recharger et relancer OFS a chaque compilation en cochant la case "Dictionnaire de données" quelque part dans les options du projet.
Je sait pas si c'est possible avec ta CPU, mais c'est a tester. Ça facilite pas ma la phase de dev et de tests.
-
- Apprend le binaire
- Messages : 1
- Enregistré le : 28 sept. 2016, 13:26
Re: M221 et OPC
Bonjour,happyjer a écrit :Salut,
J'ai finalement trouvé comment voir l'état de mes variables en direct de mon M221 via OFS Client sur un pc du réseau donc problème résolus.
Pourrais-je savoir comment vous avez procédé s'il vous plait.
Je rencontre actuellement le même problème.
Merci.
Cordialement,
Re: [RESOLU] M221 et OPC
Bonjour,
Oui, coté SoMachine adresser une ip au M221
coté config ofs voir l'image jointe.
Oui, coté SoMachine adresser une ip au M221
coté config ofs voir l'image jointe.
Re: [RESOLU] M221 et OPC
svp je veux savoir quel est le programme que vous avez écrit au niveau de ton somachine basic ? et pourquoi vous avez coché le ip Gateway au niceau de ton config OFS , j'ai pensé que c'est le TCP /ip sinn qu'elle est la différence alors ?? est ce que vous avez sauvegarder ces données sur une base de données ou juste une simple visualisation ?
merci de e répondre je serai très reconnaissante
![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
merci de e répondre je serai très reconnaissante
![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)