Bonjour a tous,
J'ai automate TM258LD42DT avec entées analogique (TM5SAI4H).
de temps en temps, je chope de parasite sur une entrée analogique.
Sur cette entrée j'ai valide le filtre avec Ordre de filtrage = 4 et fréquence de coupure du filtrage = 500.
D’après mes premier essais, mon entrée est toujours parasité.
Que me conseillez vous pour ne plus avoir ces parasite
[RESOLU] Somachine V3.1 et TM5SAI4H
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7175
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Somachine V3.1 et TM5SAI4H
slts,
utilisé en tension 0/10V ou en courant 4/20mA ?
Type de capteur ?
Type de cable utilisé ?
longueur du cable ?
(si c'est parasité, dans les probabilités, c'est utilisé plutôt en tension)
utilisé en tension 0/10V ou en courant 4/20mA ?
Type de capteur ?
Type de cable utilisé ?
longueur du cable ?
(si c'est parasité, dans les probabilités, c'est utilisé plutôt en tension)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Somachine V3.1 et TM5SAI4H
4 20 mA
Câble blindé
Longueur du câble : 7 - 10 m
Que doit on faire du blindage ?
Câble blindé
Longueur du câble : 7 - 10 m
Que doit on faire du blindage ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7175
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Somachine V3.1 et TM5SAI4H
slts,
disons que en courant (4/20 mA) on est censé être moins sensible aux parasites, ceci dit c'est pas obligatoirement des parasites ça peut être du courant enduit ramassé dans le parcours. reste à savoir si c'est un cable blindé une paire torsadée blindage en l'air, qui ne coutoie pas d'autres cable de puissances. ou à proximité de variateurs.
disons que en courant (4/20 mA) on est censé être moins sensible aux parasites, ceci dit c'est pas obligatoirement des parasites ça peut être du courant enduit ramassé dans le parcours. reste à savoir si c'est un cable blindé une paire torsadée blindage en l'air, qui ne coutoie pas d'autres cable de puissances. ou à proximité de variateurs.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Somachine V3.1 et TM5SAI4H
Je pense que le cable passe vers de la puissance
Je ne sais pas si le cable est blindé par paire
Je ne sais pas si le cable est blindé par paire
Re: Somachine V3.1 et TM5SAI4H
Le blindage doit être mise à la terre des deux cote ou pas ?itasoft a écrit :slts,
disons que en courant (4/20 mA) on est censé être moins sensible aux parasites, ceci dit c'est pas obligatoirement des parasites ça peut être du courant enduit ramassé dans le parcours. reste à savoir si c'est un cable blindé une paire torsadée blindage en l'air, qui ne coutoie pas d'autres cable de puissances. ou à proximité de variateurs.
Re: Somachine V3.1 et TM5SAI4H
Si tu n 'es pas sur de l'equipotentialite des terres, je te conseilerai de ne mettre le blindage a la terre que cote automate.
Re: Somachine V3.1 et TM5SAI4H
Le problème est résolu
On as changé le convertisseur dc boucle de courant
Avec ce convertisseur plus de perturbations
On as changé le convertisseur dc boucle de courant
Avec ce convertisseur plus de perturbations