Bonsoir,
Je suis en train de mettre en service des capteurs thermocouple de type K avec une carte BMXART0414.
J'utilise pas d'ABE pour la connexion entre le thermocouple et la carte.
Je voulais savoir si on devait utiliser une sonde pt100 qui servirait de compensation (en gros de référenciel de température)
Les valeurs mesurées ne sont pas du tout cohérentes.
Si quelques à quelques infos ou à déjà mis du thermocouple en service je suis preneur d'infos.
Merci
Thermocouple ART 0414
Re: Thermocouple ART 0414
Bonjour,
la documentation semble claire sur la nécessité d'utiliser une sonde de compensation externe pour la soudure froide avec cette carte si on ne dispose pas de la compensation interne d'une Telefast ABE :
![Image](http://content.screencast.com/users/veilleurs/folders/Jing/media/a6766448-34a5-40ef-aad9-7788f46621ae/2016-10-26_0119.png)
![Image](http://content.screencast.com/users/veilleurs/folders/Jing/media/9ac85e37-6776-4148-a942-76c2a5201421/2016-10-26_0037.png)
la documentation semble claire sur la nécessité d'utiliser une sonde de compensation externe pour la soudure froide avec cette carte si on ne dispose pas de la compensation interne d'une Telefast ABE :
![Image](http://content.screencast.com/users/veilleurs/folders/Jing/media/a6766448-34a5-40ef-aad9-7788f46621ae/2016-10-26_0119.png)
![Image](http://content.screencast.com/users/veilleurs/folders/Jing/media/9ac85e37-6776-4148-a942-76c2a5201421/2016-10-26_0037.png)
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Re: Thermocouple ART 0414
Merci c'est bien ce que je pensais
- maxpeigne
- Créateur de langage
- Messages : 733
- Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
- Localisation : Nord pas de calais
Re: Thermocouple ART 0414
Je profite du sujet pour poser une question un peu bête: A quoi sert une compensation externe?
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7175
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Thermocouple ART 0414
slts,
la question est: " A quoi sert la compensation externe" ou " A quoi sert la compensation " ?
la question est: " A quoi sert la compensation externe" ou " A quoi sert la compensation " ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Thermocouple ART 0414
Salut,
Ça doit etre externe pour la question, pas de mesure par thermocouple sans compensation de soudure froide.
J'ai jamais vu quelqu'un mettre un capteur externe mais ca peux servir pour mettre un capteur etalonnée par exemple ou si on a pas de systeme de raccordement telefast.
Ça doit etre externe pour la question, pas de mesure par thermocouple sans compensation de soudure froide.
J'ai jamais vu quelqu'un mettre un capteur externe mais ca peux servir pour mettre un capteur etalonnée par exemple ou si on a pas de systeme de raccordement telefast.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7175
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Thermocouple ART 0414
slts,
C’est la compensation de la soudure froide par rapport à la variation de la température ambiante
Compensation interne si pas de grosses variation de la température ambiante
Compensation externe si ya variation de la température ambiante
C’est la compensation de la soudure froide par rapport à la variation de la température ambiante
Compensation interne si pas de grosses variation de la température ambiante
Compensation externe si ya variation de la température ambiante
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr