Câble PROFIBUS

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
happyjer
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 127
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:35

Câble PROFIBUS

Message par happyjer »

Bonjour,
J'ai récupéré un bout de câble PROFIBUS de 3m j'aimerais en faire un câble pour communiquer entre ma PG et un S7300 en profibus dp.
J'ai donc deux fils un vert que j'ai soudé a la pin 3 de mon 9 broches et un rouge a la pin 8, après test cela ne marche pas j'ai surement oublié un détail. Doit je obligatoirement utiliser un connecteur siemens a la place de mon 9 broches? Manque t'il quelque-chose dans mon câblage ?

Merci pour vos éclaircissements!
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: Câble PROFIBUS

Message par Cyril93 »

Salut,

Je dirais plutôt vert(A) en 8 et rouge(B) en 3, sinon sur la prise siemens tu vas avoir les LED de diagnostique et l'adaptateur d'impédance en plus
Avatar du membre
steph31
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 177
Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
Localisation : Toulouse

Re: Câble PROFIBUS

Message par steph31 »

Bonjour

Il faut impérativement un connecteur Profibus. Dans ce type de connecteur il y a des résistances de polarisation et de terminaison pour le bus RS485.
Sur le connecteur SUB D9 de la CPU il y a des tension d'alim pour la polarisation du bus et pour l'alimentation d'un câble de prog PC MPI,PPI et DP.

Je vous envoie une doc de brochage d'un port de communication.

https://we.tl/J6AhV08Ydh

@+
cyril13110
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 107
Enregistré le : 10 juin 2016, 09:41

Re: Câble PROFIBUS

Message par cyril13110 »

aie il est strictement deconseillé de souder un cable profibus.......
pour la raison trés simple que la soudure n'est pas une liaison fiable dans le temps surtout pour un cable profibus qui sera regulierement solicité.....
il vaut largement mieux utiliser les tete adapté......
happyjer
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 127
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:35

Re: Câble PROFIBUS

Message par happyjer »

C'est ce que j'ai fait, çà marche nickel avec le câble adéquat. ;)
Répondre