Bonjour les amis,
Je souhaite vous faire un retour d'information sur le zelio.
Suite à un changement, j'avais l'afficheur qui clignotait, dans l'aide il est dit que c'est du à une surcharge ou cours circuit sur les entées ou sorties, après avoir tout dézingué, rien y fait!!! Toujours le même problème.
En faite c'est du à la version du firmware trop ancienne.
Pas évident à déceler sur tout que le programme lui tournait impeccable!!!
Info ZELIO
Re: Info ZELIO
Bonjour,
C'est bon à savoir.
merci
C'est bon à savoir.
merci
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 739
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Info ZELIO
Bonjour,
Je ne retrouve pas l'info dans l'immédiat mais il y a une histoire de nouvelle version d'afficheur sur les derniers Zelio.
Il faut utiliser la dernière version de ZelioSoft pour ne pas avoir de bogue d'affichage.
C'est peut-être ce même problème.
Itasoft, notre spécialiste Zelio, saura sûrement donner des précisions.
Je ne retrouve pas l'info dans l'immédiat mais il y a une histoire de nouvelle version d'afficheur sur les derniers Zelio.
Il faut utiliser la dernière version de ZelioSoft pour ne pas avoir de bogue d'affichage.
C'est peut-être ce même problème.
Itasoft, notre spécialiste Zelio, saura sûrement donner des précisions.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7156
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Info ZELIO
slts,
OUI, Il faut utiliser la dernière version de ZelioSoft pour ne pas avoir de bogue d'affichage.
ceci dit, je le sais pour avoir eu le même problème, LOL
OUI, Il faut utiliser la dernière version de ZelioSoft pour ne pas avoir de bogue d'affichage.
ceci dit, je le sais pour avoir eu le même problème, LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 739
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Info ZELIO
Ah j'ai retrouvé l'info...
Et un petit document (en anglais) se rapportant à ce problème : schneider_zelio_logic.pdfNon compatibilité entre les modules Zélio SR2 et SR3 équipés de nouveaux écrans et un ancien programme :
Quand un programme a été créé avec une version de Zélio soft < ou = 4.3 , il n'est pas compatible avec les modules Zélio équipés de nouveaux écrans (version > ou = 4.04).
Il faut utiliser une version de Zélio soft > 4.3 pour transférer le programme.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7156
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Info ZELIO
slts,
ton petit document se rapportant à ce problème est tout en " rosbif " tu as le même en french ?
lol
ton petit document se rapportant à ce problème est tout en " rosbif " tu as le même en french ?
lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Info ZELIO
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Re: Info ZELIO
merci pour l'info