Info ZELIO

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avatar du membre
chgui
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 123
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:05
Localisation : Amiens

Info ZELIO

Message par chgui »

Bonjour les amis,
Je souhaite vous faire un retour d'information sur le zelio.
Suite à un changement, j'avais l'afficheur qui clignotait, dans l'aide il est dit que c'est du à une surcharge ou cours circuit sur les entées ou sorties, après avoir tout dézingué, rien y fait!!! Toujours le même problème.
En faite c'est du à la version du firmware trop ancienne.
Pas évident à déceler sur tout que le programme lui tournait impeccable!!! :shock:
Avatar du membre
d6bel2006
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 16 nov. 2015, 06:27

Re: Info ZELIO

Message par d6bel2006 »

Bonjour,

C'est bon à savoir.

merci ;)
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 739
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Info ZELIO

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Je ne retrouve pas l'info dans l'immédiat mais il y a une histoire de nouvelle version d'afficheur sur les derniers Zelio.
Il faut utiliser la dernière version de ZelioSoft pour ne pas avoir de bogue d'affichage.
C'est peut-être ce même problème.
Itasoft, notre spécialiste Zelio, saura sûrement donner des précisions.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7156
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Info ZELIO

Message par itasoft »

slts,
OUI, Il faut utiliser la dernière version de ZelioSoft pour ne pas avoir de bogue d'affichage.

ceci dit, je le sais pour avoir eu le même problème, LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 739
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Info ZELIO

Message par Bruce33 »

Ah j'ai retrouvé l'info...
Non compatibilité entre les modules Zélio SR2 et SR3 équipés de nouveaux écrans et un ancien programme :
Quand un programme a été créé avec une version de Zélio soft < ou = 4.3 , il n'est pas compatible avec les modules Zélio équipés de nouveaux écrans (version > ou = 4.04).
Il faut utiliser une version de Zélio soft > 4.3 pour transférer le programme.
Et un petit document (en anglais) se rapportant à ce problème : schneider_zelio_logic.pdf
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7156
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Info ZELIO

Message par itasoft »

slts,
ton petit document se rapportant à ce problème est tout en " rosbif " tu as le même en french ?
lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Enregistré le : 20 oct. 2015, 06:22

Re: Info ZELIO

Message par Ulairi »

Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
AMINE
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 105
Enregistré le : 01 nov. 2015, 23:00

Re: Info ZELIO

Message par AMINE »

merci pour l'info
Répondre