Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
Re: Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
Apres 20 secondes de fonctionnement pompe j'aimerais arrêter la pompe
Re: Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
Dans la transition entre l'étape 2 et la 3, tu mets donc ta temporisation %X2.T>=200.
Ensuite tu créés une section de programme dans laquelle tu pilotes la sortie dédiée à la pompe en l'associant à l'étape 2.
Etape2 Pompe
-----| |-----------( )
De la sorte, ta pompe est commandée pendant toute la durée de l'étape 2, et quand la durée passée dans cette étape arrive à 20s, tu passe en étape 3 et donc tu fais retomber la sortie pompe puisque l'étape 2 ne sera plus active.
Ensuite tu créés une section de programme dans laquelle tu pilotes la sortie dédiée à la pompe en l'associant à l'étape 2.
Etape2 Pompe
-----| |-----------( )
De la sorte, ta pompe est commandée pendant toute la durée de l'étape 2, et quand la durée passée dans cette étape arrive à 20s, tu passe en étape 3 et donc tu fais retomber la sortie pompe puisque l'étape 2 ne sera plus active.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne ... et personne ne sait pourquoi !
Re: Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
Bonsoir,
Encore merci de continuer a m'aider dans mon projet !
Alors si je vous écoute lerieur ca donnerait ça non ? Dites moi ce que vous en pensez
Pour la transition après l'étape 3 je ne sais pas du tout
Encore merci de continuer a m'aider dans mon projet !
Alors si je vous écoute lerieur ca donnerait ça non ? Dites moi ce que vous en pensez
Pour la transition après l'étape 3 je ne sais pas du tout
Re: Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
En gros c'est ça qu'il veut te dire, mais il te suggère de commander les sortie dans une tâches différente (parce que c'est comme ça qu'on fait en général) de celle de ton grafcet et d'appeler tes étapes.
Donc tu te retrouverais avec une tache SFC (cycle, comme tu as fait) et une tâches en LD dédiée uniquement à tes sorties:
Pour ce qui concerne la transition, est-ce la fin de ton programme ? Tu peux contrôler l'état de la sortie de ta pompe pour s'assurer qu'elle s'est bien arrêter avant de recommencer le cycle:
J'ai utiliser somachine mais c'est pareil ....
Donc tu te retrouverais avec une tache SFC (cycle, comme tu as fait) et une tâches en LD dédiée uniquement à tes sorties:
Pour ce qui concerne la transition, est-ce la fin de ton programme ? Tu peux contrôler l'état de la sortie de ta pompe pour s'assurer qu'elle s'est bien arrêter avant de recommencer le cycle:
J'ai utiliser somachine mais c'est pareil ....
Modifié en dernier par disturbz le 15 déc. 2016, 08:36, modifié 3 fois.
Re: Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
D'accord cool merci, je vais essayer ça, ce matin.
Non, ce n'est pas la fin du programme je vais faire comme vous m'avez dis une transition : état de sortie de la pompe
et ensuite une ouverture vanne de vidange pour finir le programme.
Non, ce n'est pas la fin du programme je vais faire comme vous m'avez dis une transition : état de sortie de la pompe
et ensuite une ouverture vanne de vidange pour finir le programme.
Re: Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
Je vien de m'apercevoir que j'ai décaler mes numéros d'étapes: x1 -> X2 et x2 -> x3
Mea culpa
Edit: j'ai modifié la deuxième images avec les bons numéro d'étapes
Mea culpa
Edit: j'ai modifié la deuxième images avec les bons numéro d'étapes
Re: Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
OK cest pour ca j'avais une tempo à l'étape 2 et il ne se passait rien pendant 20 secondes et ensuite ma pompe fonctionnait
Re: Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
Non, c'est pas a cause de ca en faite, il y a un probleme
Re: Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
Comment ça ? les transitions sont-elles au bonne endroit ?
Re: Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
Oui, tout est au bon endroit pourtant, j'effectue des test actuellement