problème débitmetre

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7804
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: problème débitmetre

Message par itasoft »

Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: problème débitmetre

Message par Lorent2 »

itasoft a écrit : 30 janv. 2017, 16:11 slts,
test carte ana. 4/20mA
viewtopic.php?f=15&t=772&p=4506&hilit=duracell#p4506
Oui sur une boucle 4 fils, mais pas possible sur une boucle 2 fils
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7804
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: problème débitmetre

Message par itasoft »

Slts,
Le capteur peut être sur 4 fils (cas d’une sonde PT100) mais l’entrée ana. sur l’automate est toujours sur 2 fils que ça soit en courant ou en tension.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: problème débitmetre

Message par Lorent2 »

itasoft a écrit : 30 janv. 2017, 18:26 Slts,
Le capteur peut être sur 4 fils (cas d’une sonde PT100) mais l’entrée ana. sur l’automate est toujours sur 2 fils que ça soit en courant ou en tension.
:?
On parle d'une boucle courant, qui peut être en 4 fils ou 2 fils, suivant qui alimente et comment ...
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
mohamedwael
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 27
Enregistré le : 21 janv. 2017, 07:33

Re: problème débitmetre

Message par mohamedwael »

Merci à tous,
Comme l'a dit Laurent, c'était à cause d'inversion des fils.
Votre soutien m'a été précieux pour resoudre ce problème.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !”
Répondre