Bonjour,
Besoin de quelques renseignements.
Je me souviens, il y a plusieurs années, avoir déjà passé du temps sur un problème du type !
J'ai un TSX37 qui a perdu son programme apparemment (ERR qui clignote uniquement).
Je n'arrive pas à me connecter avec UN TSX C USB485, réglé en TER MULTI avec la polarisation à ON.
J'ai testé plusieurs vitesses mais rien n'y fait...
Une idée ?
Merci par avance
[Résolu] Connexion TSX37 - sans prog
- Aurélien
- Code son premier grafcet
- Messages : 38
- Enregistré le : 03 déc. 2015, 14:44
- Localisation : Rhône-Alpes
- Contact :
[Résolu] Connexion TSX37 - sans prog
Modifié en dernier par Aurélien le 20 févr. 2017, 13:44, modifié 1 fois.
Apprenti ingénieur en électronique, informatique et systèmes avancés
Champion de France, Huitième Mondial et Médaille d'Excellence - Contrôle Industriel
Produits d'automatisme
Champion de France, Huitième Mondial et Médaille d'Excellence - Contrôle Industriel
Produits d'automatisme
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7182
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Connexion TSX37 - sans prog
slts,
pour que ça communique, le voyant TER doit clignoter
Questions:
-ya une carte mémoire d'enfilée ou non ???
-ya un IHM de branché sur la prise AUX ??
-Tu as fait "risette à papa" ??
pour que ça communique, le voyant TER doit clignoter
Questions:
-ya une carte mémoire d'enfilée ou non ???
-ya un IHM de branché sur la prise AUX ??
-Tu as fait "risette à papa" ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Aurélien
- Code son premier grafcet
- Messages : 38
- Enregistré le : 03 déc. 2015, 14:44
- Localisation : Rhône-Alpes
- Contact :
Re: Connexion TSX37 - sans prog
Salut !
Merci pour la réponse.
Après de nombreux essais sans comprendre... J'ai compris en essayant avec un autre PC.
Le soucis vient donc des drivers Unitelway sûrement, pourtant aucun message d'erreur.
Avec le sniffer série Hercules, je vois bien des choses passer
En tout cas, problème résolu.
Merci pour la réponse.
Après de nombreux essais sans comprendre... J'ai compris en essayant avec un autre PC.
Le soucis vient donc des drivers Unitelway sûrement, pourtant aucun message d'erreur.
Avec le sniffer série Hercules, je vois bien des choses passer
En tout cas, problème résolu.
Apprenti ingénieur en électronique, informatique et systèmes avancés
Champion de France, Huitième Mondial et Médaille d'Excellence - Contrôle Industriel
Produits d'automatisme
Champion de France, Huitième Mondial et Médaille d'Excellence - Contrôle Industriel
Produits d'automatisme