probleme TSX - ATV71

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
jeanjx
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Enregistré le : 16 août 2016, 12:19

probleme TSX - ATV71

Message par jeanjx »

Bonjour,

Voilà la configuration rapide de mon installation:
- Automate premium avec rack déporte E/S
- cartes Phœnix contacte embase de 32 sorties
- ATV71
-pompe.

Les cartes de sortie automate sont câblées sur les cartes Phoenix.
Le relais de la carte Phœnix active le contact pour lier le +24v interne à l'ATV71 sur LI 3.

Mon problème est que ce matin encore on n'a pas pu démarrer la pompe, car la carte de sortie automate était en défaut.
Je suis allé dans les diagnostics de la carte de sortie. J’ai vu que dans la colonne défauts externes il était noté "disjonction de la sortie, court circuit".

Le problème vient de l'atv ?
Je ne vois pas d'où viens le problème ? Pouvez vous m’aidée ?

Ps: la semaine dernière j'ai eu le même problème sur la même carte automate qui a été changée.
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: probleme TSX - ATV71

Message par Béryl »

J'utilise régulièrement les cartes Phoenix Contact et j'ai jamais eu ce problème.
Le côté VAR n'est pas en cause à mon sens, car il est piloté par un relais (isolation galvanique), de plus c'est le 24V du VAR.
Voir le cordon entre la carte relais et l'automate ou la carte relais, éventuellement. En dernier recours, la carte automate.
Tu peux essayer de changer de sortie pour tester une autre voie.
Teste aussi ton alim 24V. Une faiblesse d'alim cause pas mal d'ennuis difficilement détectables.
jeanjx
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Enregistré le : 16 août 2016, 12:19

Re: probleme TSX - ATV71

Message par jeanjx »

bonjour

merci de ta réponse

Comment je peux tester l'alimentation 24V car je ne peux arrêter le process
La carte automate est au milieu des 10 cartes de sortie automate (position 8/12 sur le rack) et toutes les sorties sont utilisées

Donc pour toi ça serait le cordon entre l'automate et la carte Phœnix

Pour les plans électriques, je me suis peut être mal exprimé.
Fichiers joints
sortie automate.jpg
sortie automate.jpg (9.71 Kio) Vu 5291 fois
ATV71.jpg
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: probleme TSX - ATV71

Message par Béryl »

Pour tester une alim, l'idéal est un oscillo numérique.
Sinon, un bon multimètre avec bargraph peut faire l'affaire, mais faut tout le temps avoir les yeux dessus.
Je ne dis pas que ça vient du câble ; juste que ça PEUT VENIR du câble. Comme de la carte relais. Comme de la sortie automate.
Faut voir...
jeanjx
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Enregistré le : 16 août 2016, 12:19

Re: probleme TSX - ATV71

Message par jeanjx »

merci de ta réponse

Je voulais simplement aller au plus simple :lol:

J'ai oublié de demander comment je peux tester la carte relais
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: probleme TSX - ATV71

Message par Béryl »

Une fois, je me souviens avoir eu un souci sur une piste de carte à relais (je sais plus si c'était une Phoenix).
Piste cramée.
Tout collait et rien en sortie. Changement du relais : idem !
Demontage de la carte et gros point noir sur une piste. Un pet de soudure et c'est reparti pour 20 ans :D
Après c'était sur la partie "puissance" ; pas de quoi planter la soortie automate...
Avatar du membre
Ashkore
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 77
Enregistré le : 05 nov. 2015, 11:55
Localisation : Bouches-du-Rhone

Re: probleme TSX - ATV71

Message par Ashkore »

Bonjour Béryl,

Je suis le collègue de Jeanjx nous travaillons en binôme sur l'automatisme dans notre boite.

Je tenais à préciser après avoir lu vos messages que les 2 fois où le problème est survenu, le défaut n'était pas sur la même sortie. Ce qui selon moi écarte comme tu l'as dit le variateur. Je n'avais jamais eu de défaut de ce genre, mais étant donné ma faible expérience dans le métier (~2ans), j'ai du mal à diagnostiquer ce genre de choses malgré les recherches sur le net.

Merci en tout cas de prendre du temps pour nous répondre.
"L'échec est le fondement de la réussite."
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: probleme TSX - ATV71

Message par Béryl »

Il faudrait connaître la config de l'installation (CPU, carte E/S, cartes d'interface, câblerie, etc.)
jeanjx
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Enregistré le : 16 août 2016, 12:19

Re: probleme TSX - ATV71

Message par jeanjx »

bonjour,

Finalement, j'ai changé les deux cartes, automate et phœnix. Je n’ai plus de problème depuis. Je me suis rendu compte, avant le changement, que j'ai du 24v sur la terre, je ne vois pas comment je peux déterminer d'où cela peut provenir.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: probleme TSX - ATV71

Message par philou77 »

Salut..

Peut être une tension 'flottante'... voir à relier les OV de toutes les alims à la terre pourrait peut être aider...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Répondre