Relancer API sans charger le programme

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
ClementReims
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Enregistré le : 04 mars 2017, 16:34

Relancer API sans charger le programme

Message par ClementReims »

Bonjour à tous,

Je suis nouveau sur ce forum, et je viens vers vous pour avoir de l'aide.
Voilà, je suis étudiant en automatisme, et j'ai un projet en cours avec un M340 programmé sous Unity Pro.
Mon programme fonctionne, mais dès lors que je coupe mon armoire électrique et que je la relance, il faut que je recharge mon programme depuis le PC pour qu'il se relance. Existe-t'il un moyen de garder le programme en mémoire? Si oui, pourrais-je savoir lequel?

Je suis assez perfectionniste, et je souhaiterais améliorer cet aspect de mon projet si c'est faisable.

Merci à tous !
Avatar du membre
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 948
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:38

Re: Relancer API sans charger le programme

Message par Brebiou »

Bonjour,

Le processeur M340 n'utilise ni de pile ni de batterie.

La sauvegarde de ton programme se fait par mémoire flash, de base avec chaque processeur.

Tu n'as pas une erreur quand tu te met en ligne et que tu consulte le diagnostic??
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Relancer API sans charger le programme

Message par itasoft »

slts,
Je suis assez perfectionniste, et je souhaiterais améliorer cet aspect de mon projet si c'est faisable.

pas besoin d'être perfectionniste pour régler ça, il suffit d''être normal,
LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 971
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: Relancer API sans charger le programme

Message par Bernardo59 »

Salut,

Est-ce que tu as mis la carte SD ?
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1683
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Relancer API sans charger le programme

Message par Béryl »

Oui, là, c'est pas une question de perfectionnisme, c'est vital !!
D'accord avec Bernado59, as-tu pensé à mettre la carte SD en place ?
R26R
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 90
Enregistré le : 19 juin 2016, 20:04

Re: Relancer API sans charger le programme

Message par R26R »

C'est pas plutôt un problème de RUN automatique à la mise sous tension ?
md42
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Enregistré le : 22 mars 2016, 08:54

Re: Relancer API sans charger le programme

Message par md42 »

soit la SD card n'est pas dans son logement ou problème de formatage: la led verte doit être allumée
soit dans ton projet le démarrage automatique en RUN n'est pas activé

bon courage