CPU315F-2dp

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
youcef
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 72
Enregistré le : 15 mai 2016, 20:47

CPU315F-2dp

Message par youcef »

salut a tous:

j'ai voulu télécharger le programme stocké dans mon cpu315f-2dp a l'aide de logiciel step7 v5.5 mais je n'arrive plus.

j'ai contacté un ami de moi il ma dis que je dois avoirs encore logiciel step 7 safty .

quelqu'un peut me donner plus de détail et il y'a t'il la possibilité de télécharger le safty depuis le site siemens et quel version .


grand merci a tous le monde
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2242
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: CPU315F-2dp

Message par JC87 »

Bonjour,

En effet il faut le logiciel optionnel Step 7 distributed safety qui s'installe en plus de Step 7 comme n'importe quel logiciel optionnel. Bien entendu il n'est pas gratuit et il faut une licence. Pour information les blocs safety sont protégés par un mot de passe au moment de la conception afin d'éviter que quelqu'un de non autorisé ne modifie pas le programme de sécurité ce qui est peut être très dangereux si on ne sait pas ce qu'on fait.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
youcef
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 72
Enregistré le : 15 mai 2016, 20:47

Re: CPU315F-2dp

Message par youcef »

salut monsieur

effectivement j'ai télécharger le logiciel S7-Distributed Safety V5.4 + Service Pack 5 ( zip) ce soir depuis le site siemens et j'ai l'installé sur mon pc avec step 7 v5.5 malheuresement qu'a la fin d'instalation il ma demandé la licence

NB: dans step 7 aprés cette l'installation du safty et dans les logiciels installé sur step7 v5.5 il ya le safty mais la CPU315F-2dp reste inexistante dans la
bibliothèque.

dans l'attente de m'aidez veuillez agréer mes meilleurs salutation.
R26R
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 92
Enregistré le : 19 juin 2016, 20:04

Re: CPU315F-2dp

Message par R26R »

Bonjour,

Je pense que tu dois installer le S7F Configuration Pack, je me souviens plus des version mais c'était un truc du genre V5 SP9 Update1... (a voir le dernier sorti quoi !)
youcef
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 72
Enregistré le : 15 mai 2016, 20:47

Re: CPU315F-2dp

Message par youcef »

salut monsieur

évidements le logiciel S7 F configuration pack v5.5+sp9 est déjà installé dans mon pc ( avec step7)
en plus il ya

S7 distributed saftey programming v5.4+sp5
s7-pct v2.1
step7 v5.5

salutation a l'avance
jll
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 102
Enregistré le : 17 nov. 2015, 16:45

Re: CPU315F-2dp

Message par jll »

Bonjour,

Mettez à jour votre catalogue matériel (téléchargement des HSP)
Par exemple les CPU suivantes sont contenues dans le HSP 199:

6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.2, 6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.2, 6ES7 315-2FJ14-0AB0 V3.2, 6ES7 317-2FK14-0AB0 V3.2
youcef
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 72
Enregistré le : 15 mai 2016, 20:47

Re: CPU315F-2dp

Message par youcef »

monsieur

est ce que tu peut m'aidez afin d'avoir télécharger ce fichier HSP199
j'ai essayé d"accéder ayu site siemens mais j'ai le pas trouvé .

monsieur veuillez voir la photos ci joint

logiciel installé sous step7 v5.5
Avatar du membre
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 233
Enregistré le : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

Re: CPU315F-2dp

Message par Damall »

Salut,

si ton PC est connecté à internet, tu peux faire la mise à jour directement depuis HWConfig.

Salut.
youcef
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 72
Enregistré le : 15 mai 2016, 20:47

Re: CPU315F-2dp

Message par youcef »

salut monisieur

effectivement j'ai fais une mise a jour .

HW config puis outils puis installées mise a jour matérielles ( installation a bien déroulé)

mais la CPU safty est toujour inexistante au niveau du matériels.




dans attentes votre aide v agréer ma meilleurs salutation
youcef
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 72
Enregistré le : 15 mai 2016, 20:47

Re: CPU315F-2dp ( urgent)

Message par youcef »

salut a tous

finalement j'ai régler le problème du configuration matériels maintenant toutes les CPU safty sont existant


meilleurs salutation a toute équipe de ce forum
Répondre